TIA Hardwarekatalog - TIM 3V-IE einfügen

msfdgn

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich arbeite seit einigen Wochen mit dem TIA-Portal (parallel zu STEP7). Nun habe ich eine Anlage in der ein(e) TIM 3V-IE gesteckt ist. Leider finde ich diese Baugruppe im Hardwarekatalog nicht. Kann mir irgendjemand helfen?
Weitere Angaben zum Projekt:
- CPU 315-2PN/DP,
- einige andere Peripheriebaugruppen, die aber nichts zur Sache tun
- Softwarestand TIA aktuell (V13 , update 4)
Falls noch irgendwelche Angaben für die Lösungsfindung benötigt werden, bitte nachfragen.

Schon mal vielen Dank für die Hilfe
 
im aktuellen HSP habe ich als erstes geschaut. Da steht die Baugruppe NICHT drin. Daher die Anfrage im Forum.

und nun?
 
.
Hast du dich vergewissert, ob TIA diese Baugruppe auch unterstützt ?

Für Sinaut braucht man schon seit jeher ein separates Projektierungspacket.
Dieses wiederum gibt es derzeit m.W. ausschließlich für Step7.
Ob Sinaut in der Form je den Sprung zu TIA schaffen wird ist ohnehin fraglich.

Edit:
TIA wird definitiv noch nicht, oder auch nie unterstützt:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/99810011

Mfg
Manuel


im aktuellen HSP habe ich als erstes geschaut.
Da steht die Baugruppe NICHT drin. Daher die Anfrage im Forum.

und nun?


Und nun? :rolleyes:

Mit deinem parallel installiertem Step7 weitermachen, was bleibt dir denn sonst ?

.
 
Super Geschichte ...

Zuerst einmal Danke für die Info.

Wie erkläre ich nun dem Kunden, dass er ein Comfort-Panel hat, welches mit der neuen TIA-Software programmiert wird und eine CPU mit STEP 7. Wobei beides Entwicklungstools für SPS UND MMI sind.

Für mich bleibt die Frage wo / wie ich die Netzkonfiguration plane. Lege ich im TIA-Portal eine Pseudo-SPS an um die Verbindung zu projektieren? Die programmiere ich dann mit STEP 7?!
 
Super Geschichte ...

Zuerst einmal Danke für die Info.

Wie erkläre ich nun dem Kunden, dass er ein Comfort-Panel hat, welches mit der neuen TIA-Software programmiert wird und eine CPU mit STEP 7. Wobei beides Entwicklungstools für SPS UND MMI sind.

Für mich bleibt die Frage wo / wie ich die Netzkonfiguration plane.

Lege ich im TIA-Portal eine Pseudo-SPS an um die Verbindung zu projektieren? Die programmiere ich dann mit STEP 7?!

.
Du kannst ohne weiteres gleichzeitig mit STEP7 und WinCC (TIA) arbeiten.

In STEP7 programmierst wie bisher.
In WinCC legst du dein Projekt für dein Panel an und projektierst deine Verbindung
zu deiner CPU, auch wie bisher.
Die CPU und das Panel befinden sich eben nicht im gleichem Projekt.
Über die Verbindung wird das Panel an der realen Anlage dann auch die CPU finden.

Du musst dann nur 2 Projekte pflegen, nämlich das in STEP7 und das in WinCC.

--> Da gibt es auf den Siemens-Seiten sogar einen Leitfaden dafür, ich habe den
Link jetzt aber nicht parat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
.
Du kannst ohne weiteres gleichzeitig mit STEP7 und WinCC (TIA) arbeiten.
...
--> Da gibt es auf den Siemens-Seiten sogar einen Leitfaden dafür, ich habe den
Link jetzt aber nicht parat.

Das richtige Stichwort ist "proxy device" in TIA.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73502293

Also eigentlich alles wie bisher, Flex war ja auch nur ein zusärzliches Stück Software.



Ja, das ist der Link, danke

.
 