    Hallo ,
    ich muß mir für ein Programm Systemmerker erzeugen zum Beispiel M0.0 ( Merker "Log.1") oder M0.4 Blinktakt 30s...
    Habe schon hier im Forum gesucht aber leider nichts gefunden...

    Grüße Olli
    Zitieren Zitieren Merker erzeugen unter V12....  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Hallo Olli,

    Taktmerker sind ein zu stellen im Hardware der CPU.

    Da kannst du ein Merkerbyte deiner Wahl einstellen.

    Merker "Immer wahr" oder " immer falsch" solltest du selbst programmieren.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Merker "Immer wahr" oder " immer falsch" solltest du selbst programmieren.
    Bei S7-1200/1500 ist das dann nicht mehr nötig, sondern sie sind als Bit des Systemmerkerbytes verfügbar:



    Und der Vollständigkeit halber:




    Quelle: Bild 4.21 aus
    Hans Berger "Automatisieren mit SIMATIC: Controller, Software, Programmierung ..."


  4. #4
    oligeist ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.07.2014
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja aber wie aktiviere ich zum beispiel die system merker in der Plc Variablen liste ...
    bin absolluter anfänger und die lehrgänge bei siemens sind für die zukunft gerade programmierung nicht gerade hot...

    olli

  5. #5
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von oligeist Beitrag anzeigen
    aber wie aktiviere ich zum beispiel die system merker in der Plc Variablen liste ...
    Rechtsklick auf die CPU in der Projektnavigation und im sich öffnendem Kontextmeü ganz unten "Eigenschaften" auswählen. Dann "System- & Taktmerker" im Register "Allgemein" anwählen.


  6. #6
    oligeist ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.07.2014
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja danke habe es jetzt gefunden...

  7. #7
    Registriert seit
    08.08.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    354
    Danke
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es geht auch

    SET
    = M100.1 (für statisch 1)

    bzw.

    CLR
    = M100.0 (für statisch 0)

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. TIA Wie kann ich unter V12 ,sprung Merker setzen....
    Von oligeist im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 07:14
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 22:10
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2013, 16:41
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 16:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •