TIA fetch and write, was ist neu?

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, seit letzter Woche beschäftige ich mich mit dem TIA Portal und habe schon das erste Problem wo ich nicht weiterkomme.

Ich habe ein Projekt migriert, um nach dessen Aufbau ein Programm für eine 1500 aufzubauen. Im Original war die Funktion Fetch and Write programmiert. Diese kann ja nicht migriert bzw. übersetzt werden.

Wie bekomme ich nun diese Funktion im TIA hin?

Danke
 
Hi

Also wenn ich die zwei Hilfedateien (S7-300/400 und S7-1500) im Hilfesystem fällt mir auf, dass unter der S7-1500 folgendes steht:

"Voraussetzungen in der CPU-Projektierung

Verwenden Sie folgende Einstellungen um den FETCH/WRITE-Zugriff zu ermöglichen:
In den Projektierdaten der CPU unter "Eigenschaften > Allgemein > Schutz": Deaktivieren Sie die Option "PUT/GET-Kommunikation deaktivieren"


Gruss blimaa
 
ok, wie die neuen Bausteine heissen habe ich dank SoftMachine gefunden, nur sind diese im TIA Portal nicht verfügbar. Es kann doch nicht sein, dass ich zusätzlich einen CP brauche!
 