TIA TP700 Bitmeldungen Alarmhistroy anzeigen ob Meldung kommt oder geht

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Der Kunde möchte in der Alarmhistory dabei stehen haben ob der Alarm zu diesem Zeitpunkt des Eintrages in der Alarmliste gekommen oder gegangen ist.

Wenn der Alarm kommt muss nicht unbedingt was dabei stehen,
Wenn der Alarm geht sollte was dabeistehen damit man erkennt das der Alarm bei diesem Eintrag gegangen ist.

z.B.:
23.04.2014 12:45 Temperatur hoch geht
23.04.2014 12:23 Temperatur hoch kommt

Danke Euch.

beste Grüße
Mandi
 
Hallo Mandi,

Hab es selbst noch nicht probiert, aber.

Mann sollte ein Archive anlegen.
Und dann in ein Bild eine Meldeanzeige einfügen
Und die Meldeanzeige im Teil Algemein->Meldearchive, dir dein angelegtes Meldearchive verknüpfen.

Ich probiere das selbst morgen auch mal aus.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur Ergänzung

Für projektierte Meldungen werden alle Zustände archiviert. Für eine quittierpflichtige Meldung sind z. B. folgende drei Einträge im Archiv gespeichert:
● 04.08.2007 10:00:25:520, Analogmeldung, ID5, K, Error, Füllstand um 10 % überschritten
● 04.08.2007 10:01:20:442, Analogmeldung, ID5, Q, Error, Füllstand um 10 % überschritten
● 04.08.2007 10:01:30:112, Analogmeldung, ID5, G, Error, Füllstand um 10 % überschritten Im Beispiel sind die Meldezustände mit folgenden Buchstaben gekennzeichnet:
K = Gekommen
Q = Quittiert
G = Gegangen
Im Meldearchiv werden alle zu einer Meldung gehörenden Daten und die Konfigurationsdaten gespeichert, z. B. Meldeklasse, Zeitstempel und Meldetext.
 
Wenn Du eine "Erweiterte" Meldeanzeige für ein Meldearchiv projektierst und die Spalte "Zustand" nicht ausblendest, dann wird automatisch bei jedem Meldeereignis (jeder Meldezeile) in der Spalte "Zustand" K/G/Q angezeigt.

Harald
 
Hallo Mandi,

Ich hab eine funktionierende Archivierung hinbekommen.

Als erste ein Meldearchive angelegt
- Speicherort SD Karte als RDB Datei
- Archivierungsmethode - Erreichens auslösen
- Meldetext und fehlerstelle archivieren anhaken

Und dann im Meldeanzeige im Teil Algemein
- Alarmclass - Errors, Warnings, System
- Meldearchive -> die angelegtes Archive
- Quelle der Meldungen - Meldepuffer/Alarmpuffer.

Bram
 
Zurück
Oben