    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    weil dein Merker nicht Flankengetriggert ist ... wie oft denn noch?!
    ich präzisiere: weil der merkerbeschreibende Mechanismus nicht flankengetriggert ist.

    Wenn Eingang = 1 ... dann Schrittkette = 7 ... dann Merker = 1 ... solange Schrittkette = 7 und das ist solange Eingang = 1 ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    spirit (16.10.2014),vollmi (16.10.2014)

  3. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Und "Eingang" ist eine Flanke?
    Und Schrittkette wird danach wieder auf 0 gesetzt?
    dann würde es ja funktionieren
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #13
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.636
    Danke
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    dann würde es ja funktionieren
    Och es ist Siemens. Vielleicht haben sie ja was optimiert

  5. #14
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ich präzisiere: weil der merkerbeschreibende Mechanismus nicht flankengetriggert ist.
    Ah, ja wie doof von mir - glaube jetzt hat es klick gemacht!

    Hatte deine Aussage auf "Merker" bezogen und nicht auf "Eingang".

    Kaum macht frau es richtig, schon geht es!

    Übrigens ist es dabei gleichgültig, ob "Merker" im FB als IN_OUT oder STAT deklariert ist ...


    Ich teste noch ein wenig und wenn ich mich nicht mehr melde, dann klappt alles!
    LG
    spirit

  6. #15
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Funktioniert es, wenn Du außen beim FB-Aufruf am IN_OUT eine DB-Variable (DBabc.DBXd.e) statt einem Merker (Mx.y) dranhängst?

    Harald
    Geht auch mit einem "normalen" Merker, Harald!


    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Und "Eingang" ist eine Flanke?
    Und Schrittkette wird danach wieder auf 0 gesetzt?
    Naja René,

    das war dann wohl das Entscheidende - hatte "Eingang" eben nicht als Flanke!

    Aber wow - die SPS ist ja ganz schön schnelle - hatte nur ganz kurz den "Eingang" anliegen und es wurde gleich der ganze DB vollgedonnert ...
    LG
    spirit

  7. #16
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    hatte nur ganz kurz den "Eingang" anliegen
    wenn das der einzige Code in deiner Steuerung ist, dürfte die Zykluszeit bei ca. 2ms liegen ...
    um auf das optische Signal (grüne LED geht an) zu reagieren benötigt der Mensch ca. 150..200ms

    75 Zyklen ... kannst du ja mal mit einem Zähler (Addition ohne Flankenauswertung) ermitteln
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  8. #17
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    um auf das optische Signal (grüne LED geht an) zu reagieren benötigt der Mensch ca. 150..200ms
    ... ich nehme an im nüchternen Zustand?
    LG
    spirit

  9. #18
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    ... ich nehme an im nüchternen Zustand?
    einen anderen Zustand kenne ich seit geraumer Zeit nicht mehr.
    einfach mal testen wie oben beschrieben - von mir aus auch in unterschiedlichen "Zuständen"
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  10. #19
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Oki, mach ich!
    LG
    spirit

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Unterschied zwischen IF- Schleife und While-Schleife
    Von Vokal12 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.10.2013, 22:52
  2. DBs in Schleife SCL
    Von WinniePooh im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 14:00
  3. For Schleife SCL
    Von Gucky_av im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2012, 18:58
  4. Bool Schleife in DB schreiben SCL
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 22:15
  5. While Schleife in ST
    Von Snooky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 21:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •