Hallo zusammen,
versuche gerade eine TCP-IP-Verbindung zu einem YOKOGAWA Meßgerät mittel CP343-1 aufzubauen.
Das Meßgerät baut aber die Verbindung immer nach ca. 7 Sekunden wieder ab.

Wer hat entsprechende Erfahrungen?

Gruß Rainer
 
das halte ich für zu speziell um es ohne Wissen oder Hinweis auf die verwendete Technik, Übertragungslogik und das bisher umgesetzte zu lösen.
Evtl. wird auf Grund eines timeout die Verbindung getrennt weil die Verbindung im Messgerät unspezifiziert ist, einen Watchdog im Form eines toggle-Bits an Stelle xy erwartet, etc. pp.

Gibt es ein Handbuch? Ist die Schnittstelle und sind die verwendbaren Telegramme beschrieben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
User Authentication Function
You must enter the user name and password to access the WT3000 from a PC using the
Ethernet interface. The user name and password for accessing the WT3000 can be
specified in the User Account screen under the Misc menu.

habe ich zur Schnittstelle gefunden...
 
Hallo zusammen,

in der Zwischenzeit funktioniert die Verbindung zum YOKOGAWA-Gerät mit Hilfe des SIEMENS-Supports.
Das Problem dabei war, das das Meßgerät die Telegramme mit verschiedenen Telegrammlängen verschickt. Der S7-Systembaustein zum Abholen der Daten aus dem Kommunikationsprozessor verlangt aber eine konstante Telegrammlänge. Allerdings hatte ich erstmal 100 Byte Telegrammlänge vorgegeben, damit auch alle Telegramme reinpassen.

Jetzt habe ich das geändert und hole jedes Byte einzeln ab und schaue dann auf das TG-Byte 4 um das Telegrammende zu erkennen.
 