Hallo


Ich möchte von einem TP700 abwechseln 8 weitere TP700 bedienen.
Das sollte mit dem SmartServer / SmartClient funktionieren ?


Um den SmartServer auf dem TP700 zu verwenden muss ich unter den Runtimeeinstellungen - Dienst - den SmartServer aktivieren
und am Panel die Lizenz per USB einspielen.


In den einem TP700 von dem ich die Anderen bedienen will muss ich den SmartClient einbinden.
und kann über die AdressVariable die IP-Adresse des jeweiligen anderen Panels eintragen.
Damit möchte ich auswählen welches der Panels ich bedienen möchte.

Aber wie kann ich eine Verbindung aufbauen oder beenden ?
Es ist dafür keine eigene Lizenz nötig ? Der SmartClient ist Lizenzfrei oder die Lizenz befindet sich bereits auf dem Panel.


Danke Euch.

bG
Mandi
 
Hallo Mandi ,

Den Smartclient ist ein Teil der Installation.

Das Tool Für Verbindungsaufbau ist die zu finden unter : Siemens Automation -> Runtime Systems -> WinCC Runtime Advanced -> Smartclient

Ja , du brachst am Panel Lizenzen dazu.

Am Panel direkt muss man auch für die Verbindungsaufbau ein Passwort setzen.
Zu finden am konfigurationsschrim auf dem TP700 :
Wincc -> Runtime -> Passwort setzen

Glaube das es da ist, hab es gestern noch machen müssen beim Installation von der UPD5 vom TIA.
Hab jetzt kein TP griffbereit.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Tool Für Verbindungsaufbau ist die zu finden unter : Siemens Automation -> Runtime Systems -> WinCC Runtime Advanced -> Smartclient

Ja , du brachst am Panel Lizenzen dazu.
Ist das neu??? Was für eine Lizenz braucht man um den Smartclient zu nutzen?

TIA kenn ich nicht, doch ich meine, man braucht nur eine Lizenz auf dem Panel was man steuern will, wo der SmartServer drauf läuft.

Harald
 
Hallo Harald,

Vom Flexible kenne ich es so das so bald Mann der Remote zugriff auf dem Panel aktivierst,
dir die Lizenz dazu angemekkert wird. (Als Pop up am Panel)
Wir greifen per Smartclient darauf zu.
So bald die Smartclient Lizenz drauf ist, ist es o.k. und kann man zugreifen.

Beim TP700, TP1500 und TP1900 Comfort die ich im umlauf hab sind die Lizenzen drauf für Smartserver und Smartclient.

Lizenz-Nummern hab ich nicht griffbereit.

Ich kenn es nur so das man ohne Lizenz kein zugriff hat.

Bram
 
Hallo die Herren

und Danke.

Hab nun ein neues Problem - bekommen die Linzenz nicht auf's Panel.
Wenn ich im ALM eine Verbindung zum Panel herstellen will erhalte ich nur eine Fehlermeldung
ALM_ConnectToTargetSystem.jpg
Was mache ich falsch ?

Danke und
beste Grüße
Manfred Schön
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau, für die "alte TP Generation" braucht man eine sm@rtservice und für die neuen Panels eine sm@rtserver Lizenz. Sm@rtclient ist ohne Lizenz und funktioniert mit sm@rtservice und sm@rtserver.
Beide "Verbindungen" habe ich bereits eingesetzt.
Ich versuche mich zu erinnern, wie ich es eingerichtet habe...

-Lizenz über den License-Manager auf das jeweilige TP übertragen
-TIA: unter Runtime-Einstellungen/Dienste/Fernbedienung ein Haken bei "sm@rtserver starten" setzen und aufs TP übertragen.
-Flexible 2008: unter Geräteeinstellungen/Geräteeinstellungen/Dienste ind Runtime ein Haken bei "sm@rtaccess oder service: sm@rtserver starten" setzen und aufs TP übertragen.
-TP neu starten und Control Panel aktivieren
-WinCC intern... aktivieren
-unter "Remote" befindet sich nun einen neues Menü für den sm@rtservice, das nur sichtbar ist, sobald der Haken bei "sm@rtserver starten" in WinCC Flexible gesetzt wurde.
-unter "change settings/server" habe ich ein Passwort eingegeben und ein Haken bei "accept socket connections" gesetzt.
-hinterher mit "Apply" bestätigen und TP neu starten.

Ich glaube so habe ich es bei beiden gemacht. Ich hatte jeweils ein MP277 und TP700.

Was ich mich jetzt aber frage:
Ich habe nur im selben Netzwerk vom PC auf das jeweilige TP zugegriffen.
Kann auch eine Einstellung vorgenommen werden, um vom Internet aus auf ein Panel zu greifen ohne eine Feste IP vom Netzanbieter?
Vom Rechner aus einem anderen Netzwerk oder einem Smartphone wäre richtig deluxe. Teilweise rufen Kunden an, anlage funktioniert nicht richtig. Angeblich hat der Kunde keine prozessrelevanten Einstellungen verstellt. So hätte man wenigstens etwas Kontrolle.
Für Andoid gibts eine sm@rtclient pro/lite App. Habe jedoch keine Erfahrung, wie die App so funktioniert.
 
Hallo die Herren

Danke läuft.

Der Transfer war auf PN/IE gestellt. Auf Ethernet gestellt lief es perfekt.

beste Grüße
Mandi
 
Tag zusammen!
Ich versuche gerade mit einem TP700 ein anderes TP700 zu bedienen, also Hauptpanel TP700 mit Sm@rtServer Lizenz und ein weiteres TP700 als Client.
Wie kann ich mich mit dem Clientpanel auf den Sm@rtServer verbinden? Mit dem PG oder einem Smartphone über Sm@rtClient funktioniert es einwandfrei!

Danke im vorraus!!!
 
Hallo,
TP700 auf TP700 über sm@rtClient zugreifen. Möchte gerne die Bildschirmgröße Server/Client eins zu eins lassen.
D.h. der ganze Schirm wird ausgefüllt. Wie kann ich nun die Verbindung wieder beenden. Es gibt da ein Menü? Wie wird es aktiviert wenn der ganze Schirm mit dem Server TP ausgefüllt ist?
Hat zufällig jemand einen Screenshot von diesem Menü.
Oder macht es Sinn den Sm@rt Client als größeres HMI auszulegen also ein TP900 z.B. ?
 
Hardwaretaster --> Systemfunktion "SmartClientAnzeigeTrennen" aufrufen

Trennen über Touch? Weiß ich nicht, finde auch keine Siemens-Dokumentation. Versuche mal auf einer freien Fläche lange drücken oder dreifach-Klick oder 2 Ecken gleichzeitig drücken oder ... Und berichte hier bitte falls Du was findest.

Harald
 
Hallo,
TP700 auf TP700 über sm@rtClient zugreifen. Möchte gerne die Bildschirmgröße Server/Client eins zu eins lassen.
D.h. der ganze Schirm wird ausgefüllt. Wie kann ich nun die Verbindung wieder beenden. Es gibt da ein Menü? Wie wird es aktiviert wenn der ganze Schirm mit dem Server TP ausgefüllt ist?
Hat zufällig jemand einen Screenshot von diesem Menü.
Oder macht es Sinn den Sm@rt Client als größeres HMI auszulegen also ein TP900 z.B. ?

Das TP700 und das TP900 haben die gleiche Auflösung, da müsstest du wenn eher das TP1200 nehmen...
Zum rest kann ich aber leider nichts beitragen :)
 
Hardwaretaster --> Systemfunktion "SmartClientAnzeigeTrennen" aufrufen

Trennen über Touch? Weiß ich nicht, finde auch keine Siemens-Dokumentation. Versuche mal auf einer freien Fläche lange drücken oder dreifach-Klick oder 2 Ecken gleichzeitig drücken oder ... Und berichte hier bitte falls Du was findest.

Harald

Diese Systemfunktionen funktionieren ja nur in dem Bild wo auch das Control "SmartClientAnzeige" vorhanden ist. Ich weiß nicht ob diese eventuell in einem Script funktionieren würden?
Lange drücken oder klicken öffnet das Minimenü welches kaum bedienbar ist. Hier kann ich nur die Verbindung trennen komme aber nicht aus dem Bild raus.

Hotline Tricks:
Ein zweites Control auf das erste Smartclient Anzeige legen, da andere Objekte von Controls überdeckt werden. Auf dieses zweite Control bei Ereignis Aktivieren Bildwechsel projektieren!
Oder eine Http Verbindung zwischen den HMIs herstellen und eine Variable die einen Bildwechsel ausführt beschreiben. Um nicht über die PLC zu gehen.
 
Zurück
Oben