    Hey zusammen,
    ich hab folgenden Code:

    Code:
    L #Uhrzeit
    A(
    A "SPS-HMI".Button //DB2.DBX0.0
    T "SPS-HMI".Buttonzeit //DB2.DBD18)
    )
    Jetz soll das ganze nur zum Zeitpunkt übertragen werden, wenn der Button gedrückt wird, bzw die Variable >> "SPS-HMI".Button << kommt (BOOL).
    Das überträgt aber permanent die Zeit... die Frage is, warum?!?

    Die Zeit hab ich übrigens nach einigem Suchen mim SFC1 und FC8 hergestellt...

    Bin für jeden Fehlerhiinweis dankbar^^
    Geändert von Hangasilly (20.10.2014 um 20:52 Uhr)
    9 Stimmen in meinem Kopf sagen ich sei verrückt...
    die 10. Stimme summt ständig diese Tetrismelodie...

    Ich mag die 10. Stimme

    Zitieren Zitieren Systemzeitübergabe bei Buttondruck  

  2. #2
    Registriert seit
    11.08.2013
    Beiträge
    61
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok, habt sich erledigt...

    Habs mit FUP gemacht, und nun steht da noch nen 'JNB _001' drin:

    Code:
    A "SPS-HMI".Button //DB2.DBX0.0
    L #Uhrzeit
    JNB _001
    T "SPS-HMI".Buttonzeit //DB2.DBD18
    _001: nop0
    Jetz wo ichs sehe machts sinn... er überspringt dann einfach die Transfer-Anweisung... muss man auch erstmal drauf kommen, auf sowas
    Geändert von Hangasilly (20.10.2014 um 20:58 Uhr)
    9 Stimmen in meinem Kopf sagen ich sei verrückt...
    die 10. Stimme summt ständig diese Tetrismelodie...

    Ich mag die 10. Stimme


  3. #3
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde den Lade-Befehl auch noch hinter den Sprung setzen.
    Ist dann einfacher zu lesen. Und ich vermute mal, dass Du die Uhrzeit auch nur dann im Akku benötigst, wenn sie zur "SPS-HMI". Buttonzeit transferiert werden soll, oder?


    Achja, das Lade- und Transferbefehle nicht VKE-abhängig sind und damit ggf. übersprungen werden müssen, hast Du ja mittlerweile selbst bemerkt.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 13:16
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 11:18
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 13:23
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •