Hallo Jungs,

habe hier ein Problem (ja, schon wieder ;) ).

Um über ein CP340 mit RS232-Schnittstelle mit einem Partner kommunizieren zu können, wird der Befehl CR am Ende der gesendeten ASCII-Zeichen benötigt.


Die Frage nun, wie kann ich diesen Befehl an den Partner über den CP340 senden?

Danke!
 
Nun erst mal noch eine Frage zum DB:

Bei dir steht CR an Adresse 12.0 und es geht weiter mit 13.0 - bei mir steht CR an Adresse 60.0 und es geht im DB weiter mit 62.0

Wo kommt da der Unterschied her; habe auch Byte als Datentyp gewählt?
 
Das hängt vom nachfolgenden Datentyp ab. Kommt danach eine Struktur oder ein Typ größer als ein Byte, dann wird wieder bei einer geraden Adresse angefangen.
 
In dem Beispiel in Post #2 von Burns848 wurden die Bytes 12 und 13 als Datentyp Byte deklariert, obwohl alles weitere vom Datentyp CHAR erstellt wurde.

Zum Einfügen von CR (Carriage Return) und LF (Line Feed) muss nicht zwingend der Datentyp Byte verwendet werden, diese Steuerzeichen können auch
im Format CHAR eingeben werden:

CR : Datentyp BYTE B#16#D --> Datentyp CHAR '$R'
LF : Datentyp BYTE B#16#A --> Datentyp CHAR '$L'