Sonstiges Ein paar Fragen zu safety

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, vielen Dank. So in der Richtung habe ich es auch vermutet.
Ich brauche die 2 kanaligkeit. Und ich wollte mir mal den Zeitlichen Verlauf der Signale auf einem Trace anschauen wenn der Magnet am Magnetsensor BN20 2RZ vorbeifährt.
Weil wir damit probleme haben. Immer wenn der Magnet sehr langsam am Sensor vorbeifährt löst die Diskrepanz aus, und die steht schon auf 3s. :ROFLMAO:
Werde dann jetzt zu testzwecken die Kanäle wieder auftrennen.

Grüssle Stephan
 
Möglicherweise stimmt der Abstand Sensor-Transponder nicht so ganz ...
Oder vielleicht der falsche Modus : Äquivalenz = beide Kanäle gleiches Signal also 2 Öffner , Antivalenz = beide Kanäle unterschiedlich also Öffner-Schliesser
Bei Magnet auch immer wieder gerne : Eisenstaub am Magneten ...

Gruß
Larry
 
Bei manchen Herstellern darf die Bewegung auch nur in eine Richtung gehen und man darf gar nicht die beiden Elemente seitlich auseinander schieben.
 
Zurück
Oben