    Hallo Zusammen,
    Ich hätte folgende Diskussion, bei der ich auch ein paar nützliche Beiträge hoffen würde:
    Ich habe eine SM322 Ausgangsbaugruppe mit 0,5A (keine Relaiskarte) und 16 Magnetventile mit jeweils 22W (0,9A) mit 10% ED.

    Die Einschaltdauer von der SPS ist mit 100ms Programmiert... sozusagen ein Schnellöffnungsventil..., d.h. der jeweilige Ausgang ist nur 100ms aktiv.
    Die Pausenzeit Beträgt danach ca. 5h... die Ventile schalten abwechselnd, also nicht gleichzeitig...


    Kann ich das so machen oder brauche ich zwingend eine Relaiskarte? Was ist eure Einschätzung oder Erfahrung?

    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Ausgangskarte 322 16DO/0,5A  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wird nicht funktionieren, die 0,5A stehen da ja nicht zum Spaß.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Registriert seit
    04.11.2013
    Beiträge
    141
    Danke
    12
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Ausgangstransistoren sind meistens P-MOSFET, bei einer S7-200 z. B. MTD2955V von OnSemi. Die sind spezifiziert mit 60V, 12A und einem RdsOn von 185mOhm. Bei 0,9A ergäbe das eine Verlustleistung von rund 150mW und damit eine Erwärmung um 15K (Wärmewiderstand RthJA = 100K/W bei Platinenmontage), also unbedenklich. Die Leiterbahnen auf der Platine dürften das auch mitmachen, zumal die Ventile nicht gleichzeitig schalten.
    Eine schnelle Freilaufdiode (z. B. UF4004) oder ein Varistor über der Spule dürfte auch angebracht sein.

    Es sollte wohl funktionieren, aber garantieren kann ich´s natürlich nicht.

Ähnliche Themen

  1. suche S7 (kompatible) Cpu, 16DI, 16DO
    Von Senator42 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2013, 11:02
  2. ET200S Ausgangskarte
    Von ross im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 02:12
  3. Sm323 16di/16do
    Von Licht9885 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 21:19
  4. Ausgangskarte 6ES7 322-1BL00-0AA0
    Von DiWi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 14:06
  5. Et200b 16di/16do
    Von RJ-CONSULTING im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 15:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •