Damit du online gehst auf der S7, so das du die Bausteinen siehst.
Dann kannst du der Baustein selektieren die du ofline haben willst.
Und dann einfügen im Offline Programm. Da würde der Simatic Manager dann fragen ob er die überschreiben darf, Ja klicken. Und schon ist die im Offline Programm.
Er will die Aktualwerten zurück auf die Initialwerte haben.
In das Offline Programm, der DB öffnen.
Auf Aktualwert Anzeige umschalten mit CTRL-4 (*)
Aus der Menü, Edit ... Initialize Datablock wählen (*).
Und dann der DB in der Steuerung übertragen.
*: Nur notwendig wenn die offline Aktualwerten nicht die Initialwerte haben.