Hallo zusammen
Wir haben bei uns eine Anlage, wo wir das Netzwerk aufgetrennt haben.
Zuerst hatte die Anlage eine CPU317-2PN/DP und eine IM151 als F-CPU.
Über das Ethernet bei der CPU317 konnten wir ohne Probleme auch auf die IM151 zugreifen.
Nun haben wir bei der Anlage noch PROFINET bekommen, und wir wollten das LAN und das PROFINET trennen.
Neu haben wir immer noch die CPU317-2PN/DP (PROFINET und PROFIBUS) und eine CP343-1 LEAN (für das LAN).
Mit dem SIMATIC Manager können wir nun über die CP343 auf die CPU317 zugreifen, wir haben jedoch keinen Zugriff mehr auf die IM151, welche am PROFIBUS ist. Dies sollte ja möglich sein?
Zudem ist am PROFINET der CPU317 eine IM-151-8 (CPU) als I- Device angeschlossen. Ist es möglich, auch da über die CP343 (LAN) über die CPU317 auf die IM151-8 zuzugreifen?
Anbei als Hilfe eine kleine Übersicht.
Das LAN und das PROFINET sind physikalisch getrennt. Sie sind "über" die CP343 und CPU317 miteinander "verbunden".
Vielen Dank für das Feedback.
Wir haben bei uns eine Anlage, wo wir das Netzwerk aufgetrennt haben.
Zuerst hatte die Anlage eine CPU317-2PN/DP und eine IM151 als F-CPU.
Über das Ethernet bei der CPU317 konnten wir ohne Probleme auch auf die IM151 zugreifen.
Nun haben wir bei der Anlage noch PROFINET bekommen, und wir wollten das LAN und das PROFINET trennen.
Neu haben wir immer noch die CPU317-2PN/DP (PROFINET und PROFIBUS) und eine CP343-1 LEAN (für das LAN).
Mit dem SIMATIC Manager können wir nun über die CP343 auf die CPU317 zugreifen, wir haben jedoch keinen Zugriff mehr auf die IM151, welche am PROFIBUS ist. Dies sollte ja möglich sein?
Zudem ist am PROFINET der CPU317 eine IM-151-8 (CPU) als I- Device angeschlossen. Ist es möglich, auch da über die CP343 (LAN) über die CPU317 auf die IM151-8 zuzugreifen?
Anbei als Hilfe eine kleine Übersicht.
Das LAN und das PROFINET sind physikalisch getrennt. Sie sind "über" die CP343 und CPU317 miteinander "verbunden".
Vielen Dank für das Feedback.