    Hallo Leute,

    ich versuche sein einiger Zeit einen BK9103 via Profinet an eine S7 1200 (1214) zu verbinden, leider ohne Erfolg. TIA V11

    Ich habe die GSDML-V2.3 Datei von Beckhoff runtergeladen und in Tia migriert.
    Jetzt Kann ich aus folgenden Versionen auswählen.
    BK9103 V2.0
    BK9103 V2.3
    BK9103 V2.3 (mind. FW BB.00)
    Welche ist hier die richtige?
    Auf dem Beckhoffkoppler steht hinten 3011B8060000.


    Wie muss ich die Dip Schalter einstellen damit Tia den Profinetnamen vergibt?

    Bei Dip 2 und 10 auf on bekommt der Koppler die IP 192.168.178.69 vom Router dann kann ich die IP anpingen und bekomme eine positive Rückmeldung. Jetzt sollte der Profinetname bk9103-4 sein oder?

    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank im Vorraus
    Zitieren Zitieren S7 1200 mit Beckhoff BK9103 verbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    30.05.2013
    Beiträge
    44
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok
    Hilfe durch Selbsthilfe

    Ich habe den Bk9103 nochmals aus dem Router komplett gelöscht. Dip Schalter 1 und 10 auf on. Neustart des BK9103
    In TIA Portal BK9103 V2.3 gewählt. Gerätename auf bk9103-1 und Profinetname auf bk9103-1 (ohne .Profinet...)
    In die S71200 geladen und es hat geklappt.

    Danke trotzdem

Ähnliche Themen

  1. TIA Beckhoff EK1100 an S7 1200 verbinden?
    Von Bierboot im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2014, 15:22
  2. Beckhoff BK9103 mit CPU 315-2PN/DP verbinden?
    Von Stephan25 im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 10:44
  3. S7-1200 mit WinCC verbinden
    Von Christian- im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 20:46
  4. S7-1200 mit S7-300 Verbinden
    Von Helmpflicht im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 20:46
  5. Beckhoff BK9103 an CP-343-1-Lean
    Von Andreas im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 15:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •