Hallo,
ich habe ein Problem mit einem CP343-1 (1EX30).
Eine VIPA CPU 313SC (kein PN onboard) soll über einen CP343-1 mehrere ET200S und einen FU via Profinet ansprechen. Soweit funktioniert auch alles, ich arbeite mit FC 11 und 12 (PNIO Send / recv). Meine Erste ET200 tut auch, wie sie soll, alles gut.
Aber:
Ich habe lt. meiner Hardwareconfig auf dem CP nur 16 Byte E/A-Daten zur Verfügung.
Ich brauche aber 256. Was mache ich jetzt?
Ich kann grad keine Bilder der HW-config und der FCs hochladen, da ich vom Smartphone schreibe. Ich hoffe, ihr versteht trodzdem, was ich meine.
In Sachen Profinet habe ich bisher keine Erfahrung.

LG,
Sebastian
 
Hallo Sebastian,

der Adressraum von 16 byte hat nichts mit den I/O's zu tun die dahinter liegen.

Ich denke mal das Handbuch für den CP hast du, da ist ein Beispiel drin mit 20 Datenbyte.

Gruß Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler gefunden

Hey,

ich habe den Fehler gefunden, ich hatte vergessen, in den Übergabeparametern von FC11 und FC12 die Zugriffsbreite in den Puffer-DB zu ändern.
Im Handbuch des CPs steht leider nur man solle mit FC11 & FC12 arbeiten, habe das Bespiel erst später im Netz gefunden.
Danke für Deine Hilfe Peter.