    Lieber Forumler,

    Ich möchte den Gatter [SV] der in der Bibliothek Zeiten in Step7 in FUP ist, in
    einem Funktionsbaustein bilden. Ich weiss, dass ich diesen Gatter
    innerhalb eines Funktionsbausteins nicht bilden kann. Meine Frage ist: Durch
    welche Gatter kann ich diesen Gatter ersetzen. Oder wie kann ich ihn bauen.
    Wie gesagt, ich möchte nur den [SV] Gatter von der Bibliothek Zeiten in einem
    Funktionsbaustein bilden.Mehr nicht.

    Grüsse
    Zitieren Zitieren [SV] Gatter innerhalb eines Funktionsbaustein bilden  

  2. #2
    Registriert seit
    11.09.2007
    Ort
    Suedwestpfalz
    Beiträge
    917
    Danke
    81
    Erhielt 209 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Meinst Du so etwas?

    Timer_im_FB.JPG

    Das geht schon im FB, Du musst halt nur den Timer in der IN-Deklaration definieren
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.311
    Danke
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du könntest SFB5 TOF mit einer Flankenerkennung am Eingang nehmen, vielleicht auch SFB3 TP, notfalls sogar SFB4 TON. Kommt drauf an, was für einen Puls Du tatsächlich brauchst. Eigentlich kann man alle Zeiten aus TON bauen, die anderen Zeitbausteine sind Extra-"Service" von Siemens.

    Und wie dtsclipper schon schrieb: man kann auch die S5-Timer in FB benutzen, da wird es nur kniffelig, wenn der FB mehrfach instanziiert werden soll. Dann muß man jeder FB-Instanz die zu verwendende Timernummer an der Aufrufschnittstelle mitteilen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. TIA String innerhalb eines FBs kopieren?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.09.2014, 12:38
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.05.2014, 10:35
  3. Ableitung eines zeitlich veränderlichen Wertes bilden
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:47
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 22:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 07:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •