TIA S7-Kommunikation Ordner fehlt in V13

W

WGertzen

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Als TIA Anfänger beginne ich nun unsere Step7 zum ersten mal auf TIA umzustellen.

CPU: 317F-2PN/DP

Ich habe nun das Problem, dass ich unsere PUT/GET Kommunikation nicht migriert bekomme. Unter V13 finde ich den S7-Kommunikation Ordner nicht
unter Anweisungen -> Kommunikation.
Daher finde ich keine PUT/GET Bausteine bzw. die "Neuen" Bausteine PUT_S/GET_S

Ich habe dann unter V12 ein simples Projekt erstellt, wo ich eine Verbindung zwischen zwei 317F-2PN/DP projektiert habe. Unter V12 sehe ich dann den Ordner
S7-Kommunikation !!!!!!

Migriere ich dann dieses Projekt nach V13 SP5, dann verschwindet dieser Ordner. Dies gilt übrigens auch für den Ordner "Open user communication"

Hmm, beim Installieren gab es bei V13 einige Fehlermeldungen !?!?! Ist das eventuell die Ursache ??
 

Anhänge

  • TIA_V12_PUT_GET.jpg
    TIA_V12_PUT_GET.jpg
    114,7 KB · Aufrufe: 16
  • TIA_V13_PUT_GET.jpg
    TIA_V13_PUT_GET.jpg
    81,5 KB · Aufrufe: 17
Komisch bei meiner 317 zeigt es die put/get in der S7-kommunikation auch nicht an.

Allerdings mit einem simplen Call Put_S bzw PUT_E fügt er die richtigen Systembausteine trotzdem ein.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ordner fehlt

Hallo!

Ich habe jetzt noch ein älteres FieldPG in die Finger bekommen. Dort ist V13 Update 4 installiert.

Wenn ich dort mein Beispielprojekt erstelle (zwei 317F-2PN/DP) dann sehe ich den Ordner.

Hmm, es gibt nun folgende Unterschiede zwischen den Rechnern

a) V13 Update 4 versus V13 Update 5
b) Auf dem alten FieldPG hatte man noch volle Admin Rechte

Ich werde jetzt mal mein aktulles FieldPG und das alte auf das aktuelle Update 6 hochrüsten. Mal sehen was dann der unterschied ist.

Wolfgang
 

Anhänge

  • TIA_V13_Update4.jpg
    TIA_V13_Update4.jpg
    90,9 KB · Aufrufe: 13
Also ich sehe den Ordner sowohl mit TIA V13.0 UPD5 als auch mit V13.0 UPD6

Da würde ich lieber schauen was da bei der Install für Fehlermeldungen kamen, wer arbeitet mit so einem System weiter ?:shock:
 
Auf dem "alten" Rechner mit vollen Admin-Rechten funktioniert dies auch mit Update 6.

Auf dem neueren Rechner mit eingeschränkten Rechten (Der IT Abteilung sei dank) bringt das Update 6 keine "Linderung". Es macht auch keinen Unterschied, ob ich eine 315-2PN/DP oder eine 317PN/DP in ein Projekte einfüge. Es geht bei beiden nicht :sad:

Da hilft nur ein gang in die IT Abteilung....

mfg Wolfgang
 