Thema: F-CPU einer IM151-8F zurücksetzen

  1. #1
    Registriert seit
    18.12.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    habe jetzt zum erstenmal mit dem Thema Distributed Safety zu tun.
    Bekam eine ET200S IM151-8F mit unbekanntem Inhalt und will die auf Werkseinstellungen zurücksetzen, weil ich das Paßwort nicht kenne.
    Wenn ich den von Siemens beschriebenen Prozeß (Schalter von Stop => MRES, 2 sec warten, loslassen, und wieder Schalter von Stop => MRES) benutze, scheint das Paßwort immer noch aktiv zu sein.
    Es muß doch eine Möglichkeit geben die SPS wiederzuverwenden - oder ist die jetzt Elektroschrott?

    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

    Gruß Burkhard
    PS: ich habe vor dem Posting die Foren-Suche bemüht, aber er nix gefunden.
    Step7 V5.5 mit SP4 HF8
    TIA V13 SP1 Upd8
    auf Win7 64-Bit
    Zitieren Zitieren F-CPU einer IM151-8F zurücksetzen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Speicherkarte mit einen promer löschen und alles wird gut.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.184
    Danke
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge

    Standard

    Zurücksetzen der CPU auf Werkseinstellungen und Löschen der MMC:
    * MMC in eine andere S7-300 CPU stecken (anderer CPU-Typ mit anderer MLFB)
    * >9s MRES halten bis STOP-LED dauerhaft leuchtet - loslassen - innerhalb 3s wieder MRES drücken

    Wie können Sie eine SIMATIC S7-300 CPU und MMC rücksetzen (Werksreset oder vollständiges Urlöschen)?

    Dieses vollständige Urlöschen macht die CPU nur bei einem schwerwiegenden "Grund", z.B. wenn sich auf der MMC für die CPU ungültige Daten befinden.
    Am einfachsten provoziert man einen Grund, indem man die MMC in eine CPU anderen Typs steckt.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht das löschen,
    bei Speicherkarten mit F-Programm nur mit dem Promer.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    UniMog (21.11.2014)

  6. #5
    Registriert seit
    23.11.2012
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    147
    Danke
    48
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Hallo Jungs,

    ein ähnliches Thema wurde schon mal in diesem Thread bearbeitet,

    http://www.sps-forum.de/simatic/3887...t-f-cpu-2.html

    Posting 15

    und die MMC kann nicht mit einem "normalen" PC gelöscht werden. Sie wird dann von keiner CPU mehr erkannt

    mfg
    Kapo

  7. #6
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht das löschen,
    bei Speicherkarten mit F-Programm nur mit dem Promer.
    stimmt genau, NUR mir Prommer
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  8. #7
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    391
    Danke
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich mich richtig erinnere, kann man auch die Speicherkarte mit einem Image einer gleichen neuen Karte am PC überschreiben.
    Images und Werkzeuge dazu findet der Gockel.
    Gruß
    Erich

Ähnliche Themen

  1. Alle Merker einer Schrittkette zurücksetzen
    Von stalli im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 16:32
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 09:44
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 11:26
  4. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 13:39

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •