Hallo,

bei einer unserer Anlage kommt eine SiemensS7 1214 Steuerung zum Einsatz.
Es werden ca. 35 Ein-, Ausgänge und ca.18 analoge Signale verarbeitet.

Zur Visualisierung kommt ein HMI KTP700Basic. Dort sollen diverse Funktionen /
Störmeldungen angezeigt und oder geschaltet / quittiert werden.
Werte sollen auch verändert werden.

Soviel zum Projekt.


Der Kunde möchte gern diverse Daten aufgezeichnet bekommen / Daten loggen.
Es liegt noch keine Aussage vor, welche und wie viel aufgezeichnet werden sollen.
Auch das Medium ist noch unklar.

Zurzeit ist nur klar, div. Daten sollen auf einen Datenbaustein über Profibus abfragen /
übertragen werden. Das Daten loggen soll von uns kommen.



Lässt sich das über den Datenlog in der S71214 mit Speicherkarte realisieren.

Sprich z.B. datum…uhrzeit…wert1…wert2…wert3…etc.

Die Daten können als csv-Datei geladen und mit einem Programm gelesen werden.

Das wäre hier die beste Lösung.


Alternativ habe ich noch diese Möglichkeitgefunden

„S7-FileLogger“ von der Firma Process-Informatik und „ACCON-S7-EasyLog“ von Deltalogic
gestoßen, hat hier jemand schon Erfahrung damit gemacht.


Oder einen anderen Vorschlag!

Wie zeichnet Ihr Daten auf?



Gruss Piksieben

Anmerkung OPC-Server fällt hier aus.

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unser Programm-logger (1214C V3.0 ohne Visu) schreibt bei Auftreten bestimmter - allerdings seltener - Ereignisse ein Struct (10kB) per WRIT_DBL in einen Ladespeicher-DB, die asynchrone Übertragung in den Ladespeicher dauert ca. 1 s. Vermutlich wäre der DATALOG nicht schneller.

Ladespeicher/MMC-Karte sollen lt. Siemens nicht dauernd/zyklisch beschrieben werden, da müsste die MMC-Karte (je nach Datenaufkommen) wohl öfter ausgetauscht werden.
 
@TE:
Du hast hier folgende Möglichkeiten :
- du setzt die von dir selbst vorgeschlagenen Tools dafür ein - das Ding von Deltalogic sollte da auf alle Fälle seinen Dienst tun.
- dein Panel (und auch du) kann Scripte und du baust dir da selbst etwas in der Visu dafür zusammen. Die SPS kann dir keine CSV-Datei erstellen und ich würde auch vermeiden, in der SPS zu viele Daten vorzuhalten ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ok das mit den Programmen setzt vor raus, das ich einen PC im
Schaltschrank einbauen muss. Das möchte ich vermeiden, weil wenig Platz.

Möglich wäre eine kleine „Blackbox“ die man auf der Hutschiene montieren
kann, um die Daten aufzuzeichnen. PC anschließen, Daten auslesen ist hier die beste Lösung.

Das mit dem Panel ist klar, um Störmeldungen anzuzeigen ist das ok.

Die Daten werden nicht zyklisch gespeichert, sondern nach Ereignissen.

Irgendeine Idee?

Google hat mich nicht viel weiter gebracht.


Gruss piksieben
 
... meinen Vorschlag dazu kennst du ja schon - aber noch einmal fürs Protokoll : ich würde ein Panel favourisieren mit dem du das Ganze über Scripte realisieren kannst. Den Vorschlag von Gleichstromer würde ich (persönliche Meinung) nicht weiter verfolgen.
Aber du mußt selbst wissen, was du tust ...

Gruß
Larry
 
Es hängt halt sehr von der Menge und Erfassungshäufigeit der Daten ab. Unsere Anlagen sind autark, ohne Busanbindung etc., die Daten werden nur "im Ernstfall" gespeichert und auch nur dann ausgelesen.
Für eine ständige Erfassung von Prozessdaten würde ich mich auch an Larrys Vorschlägen orientieren.

Gruß
Gleichstromer