Step 7 S7-Safety: Manche F-FB´s nicht Multiinstanzfähig

jjturbo

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Forum,

ich möchte in meinem Sicherheitsprogramm bestimmte Funktionen als Multiinstanz aufrufen.
Der Baustein F_ESTOP1 lässt sich dafür komischerweise nicht nutzen, aber mit F_TON, F_2Hand, F_SFDOOR funktioniert es.
Eben mal ein anderes Projekt, von einem Kollegen, geöffnet, im dortigen F-FB ist unter anderem F_ESTOP als Multiinstanz verwendet und es funktioniert wunderbar.
Wo könnte denn der Fehler liegen? Jemand eine Idee?
ScreenShot_113.jpg
 
Du musst den Baustein einmal als normale Instanz in deinem Projekt verwenden damit er im Projekt auftaucht, oder aus der Bib reinziehen.
Sonst ist der Name nicht in der Symboltabelle - Also kennt er den einfach nicht.

Grüße

Marcel

P.S: F_SEND und F_RECV sind aber sicher nicht MI fähig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich möchte in meinem Sicherheitsprogramm bestimmte Funktionen als Multiinstanz aufrufen.
Der Baustein F_ESTOP1 lässt sich dafür komischerweise nicht nutzen, aber mit F_TON, F_2Hand, F_SFDOOR funktioniert es.
Eben mal ein anderes Projekt, von einem Kollegen, geöffnet, im dortigen F-FB ist unter anderem F_ESTOP als Multiinstanz verwendet und es funktioniert wunderbar.
Wo könnte denn der Fehler liegen? Jemand eine Idee?

Die F-ESTOP1 braucht fur die Q-DELAY der F-TOF und wenn dieser FB nicht in bei Ihre bausteine steht bekomt man die Fehler.
Abhilfe F-TOF in ihre FB einfugge und darnach wieder loschen.

Gruss,