Thema: Peripherie-Zugriffsfehler, lesend

  1. #1
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Morgen zusammen,

    ich habe meine SPS wie folgte in der Hardware aufgebaut.



    Fehler.JPGAufbau.JPG


    Verstehe den Fehler nicht, hab zuerst gerade das liegt an der Simulation, aber das habe ich auch bei der echten SPS.
    Alle Baugruppe sind in er Hardware mit der richtigen Adresse versehen, im Programm frage ich diese auch ab.

    Komisch ist schon, dass er bei PLCSIM schon stress macht "ungültige Adresse" wenn ich PEW 200 eingebe.
    Auf die PEW in der CPU komme ich problemlos drauf. Bei den Erweiterungen über die ETs nicht.


    Was mache ich falsch?
    Geändert von BastiMG (22.11.2014 um 09:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Peripherie-Zugriffsfehler, lesend  

  2. #2
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier nochmal der Detail-Aufbau von der CPU und Feld 1

    Aufbau_CPU.JPG
    Aufbau_Feld_1.JPG


    Bräuchte dringend hilfe
    Geändert von BastiMG (22.11.2014 um 09:35 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    In der Diagnosemeldung steht PEW258. Gibt es ein PEW258?
    Ist die HW Konfig in die CPU geladen? Sind die Verbindungen zu den ET200 aufgebaut oder wird auch Busfehler angezeigt?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    HI,

    PEW258 gibt es auch, gleicher Aufbau wie die 1. ET200.
    Hab jetzt nur mal ein ET beispielhaft genommen.

    Bis zur SPS bin ich noch gar nicht. Hänge ja noch im PLCSIM.
    Wenn ich den E0.0, (1. ET) im PLCSIM setzte, wird dieser mir auch im Programm gesetzt.

    Hier Feld 3 und 4

    Aufbau_Feld_3_4.JPG
    Geändert von BastiMG (22.11.2014 um 10:09 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    Hmm, im EP schreibst Du, daß Du das Problem auch auf der echten CPU hast... ist diese Aussage auch nur "beispielhaft"?
    Hast Du die HW Konfig in PLCSIM geladen?
    Lade Programm und Systemdaten nochmal in PLCSIM.

    Wie groß ist das Prozessabbild der Eingänge? Funktioniert Zugriff auf EW200 statt PEW200?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    stimmt, ich habe es gestern mal in den echten Aufbau geladen.
    Aktuell komme ich hier aber nicht dran.

    HW Konfig übersetzt und in PLCSIM geladen.
    PA steht auf 1024

    Zugriff auf EW geht, keine Thema.

  7. #7
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    Warum liest Du aus PEW obwohl die Adressen im Prozessabbild liegen?

    Mehr Ideen habe ich momentan nicht, habe jetzt auch keinen Computer mit PLCSIM um das nachzustellen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    BastiMG (22.11.2014)

  9. #8
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Harald danke, dass reicht mir eigentlich.
    Samstag morgen, ich stehe auf dem Schlauch, wieso lese ich nicht den EW ein?! Jo, das mache ich. Keine Ahnung was hier mit mir los ist?!

    Danke

  10. #9
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2005
    Beiträge
    262
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    HI,

    ok zu früh gefreut.
    Hab heute wieder die möglichkeit auf die echte CPU zukommen.

    Ich bekomme keine Werte aus den ET200 Baugruppen.
    Die Hardware Diagnose sagt mir, Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden.

    Erreichbare Teilnhemer: Sehe ich die IP Adressen

  11. #10
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.647
    Danke
    788
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Viel wichtiger als die IP Adresse sind die Remotestationnamen.

    Achtung mit Sonderzeichen z.B. "_" oder "ä", "ö", "ü"

    mfG René

Ähnliche Themen

  1. Peripherie Zugriffsfehler
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 11:34
  2. Peripherie-Zugriffsfehler
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:50
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 14:46
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 15:13
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 23:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •