Hallo Leute,

ich würde gern einen Fernzugriff auf eine CPU 315-2PN/DP realisieren ohne eine CP Baugruppe.
Wir haben die genannte CPU im Einsatz und eine Siemens IPC auf welchem die eine WinCC flexible Runtime abläuft und diverse andere Programme.


Ist dies möglich, dass man z.B. per Teamviewer sich auf den PC schaltet und den PC dann dazu verwendet sich mit der CPU zu verbinden?
Der Simatic Manager ist nicht auf dem IPC installiert und soll dort auch nicht installiert werden, weil ja nicht gleich jeder an der Anlage oder besser gesagt am Programm rum machen soll!

Hat das evtl. von euch schon jemand so oder so ähnlich realisiert oder ist das schon gar nicht möglich dies so zu machen?
Bei Siemens kann mir gerade auch nicht wirklich jemand weiterhelfen weil alle wie es scheint die sich damit auskennen gerade wohl in Nürnberg sind!

Ich wäre euch super dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.

Danke und Grüße
 
wie ist den der IPC an die Steuerung angebunden? Per Ethernet oder Profibus.
Wenn Ethernet dann schau mal was du inter dem Stichwort IP-Gateway findest.
Dann must du nur auf dem IPC eine VPN SW installieren und dich damit verbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ChristophD,

der Verbindung zwischen IPC und CPU ist mit Ethernet realisiert.
Danke für den Tipp, hast du das selber schon einmal gemacht und hat dies bzw. funktioniert dies problemlos?
 
Hallo,

du könntest auch für den Router ein VPN-Tunnel konfigurieren, dann musst du nicht mal auf den IPC zugreifen. Dadurch kannst du dich von Extern über den VPN in deine CPU einwählen. Je nach Router ist das unterschiedlich zu konfigurieren und muss natürlich vom Anlagenbetreiber abgenickt werden..
 
Ich häng mich mal kurz mit rein.
Jesper, das habe ich am Wochenende bei einem Versuch nicht hinbekommen. Ich kam per VPN bis auf den PC ( Server Win2008SR2) mit dem Teamvierer, aber nicht auf die SPS.
Muß man auf dem Rechner, der neben der SPS steht nicht auch eine Route freischalten?
Man muss auf diesen Rechner Routing im Registry freischalten.

Es gibt aber im FAQ ein bösen Tippfehler !
Der Route von PG nach SPS steht wie so im FAQ:
route add 192.168.1.132 mask 255.255.255.255 7.207.172.240 metric 1 <ENTER>

Das ist falsch, so muss es sein:
route add 192.168.1.131 mask 255.255.255.255 7.207.172.240 metric 1 <ENTER>

Wenn der Route richtig ist, beantwortet der SPS auf ein PING von der PG. Bist du so weit.

Ich werde ein korrigierte FAQ erstellen.
 
@Jesper

Ehrlich gesagt will ich nicht selbst in dem Server rumpoken, der ist als Domönenserver aufgesetzt, ist mir zu heiß.
Ich werde mal mit dem Kollegen sprechen, der den aufgesetzt hat.
Routing an sich sollte dort eigentlich freigeschaltet sein, ich teste das mal.
 
Zurück
Oben