Hallo alle, ich habe einige probleme mit SM 331-7PF01, 3-leiter Pt100:
1:
Kurzschluss -> PIW wechselt 7FFF <-> 8000 jede sekund oder so.
Drahtbruch -> PIW = 8000 oder 7FFF abhängig davon ob man rot oder weiss wegnimmt.
Wie kann man dann Kurzschluss und Drahtbruch erkennen?
2: Beschreibung von Siemens macht mich unsicher, kann das wirklich so sein das n+1 von n gestört wird? Unglaublich
Beschreibung:
Verdrahtung
Um Analogkanäle störungsfrei zu betreiben, müssen Sie Vorsorgemaßnahmen treffen, insbesondere wenn Eingänge nicht genutzt werden. Werden bei der SM 331-7PF01 Kanäle einer Kanalgruppe nicht belegt, müssen Sie diese kurzschließen:
Drahtbruch und Diagnose
Bei einem Drahtbruch auf Kanal einer Kanalgruppe kann es vorkommen, dass das Signal des Kanals (n+1) gestört wird. Tritt umgekehrt ein Drahtbruch auf Kanal (n+1) auf, so wird Kanal nicht beeinflusst.
Um hier auf der sicheren Seite zu sein, müssen Sie bei einem Drahtbruch auf Kanal für Kanal (n+1) eine Meldung generieren, da der Messwert verfälscht sein kann. Sie können z. B. die Diagnosebits beider Kanäle über ODER verknüpfen.
3: Sollte ich eher ein SM 331 1KF02 einsetzen? Kann auch 3 leiter pt100, aber vielleicht teuerer?
Vielen dank!
Not-Aus
1:
Kurzschluss -> PIW wechselt 7FFF <-> 8000 jede sekund oder so.
Drahtbruch -> PIW = 8000 oder 7FFF abhängig davon ob man rot oder weiss wegnimmt.
Wie kann man dann Kurzschluss und Drahtbruch erkennen?
2: Beschreibung von Siemens macht mich unsicher, kann das wirklich so sein das n+1 von n gestört wird? Unglaublich
Beschreibung:
Verdrahtung
Um Analogkanäle störungsfrei zu betreiben, müssen Sie Vorsorgemaßnahmen treffen, insbesondere wenn Eingänge nicht genutzt werden. Werden bei der SM 331-7PF01 Kanäle einer Kanalgruppe nicht belegt, müssen Sie diese kurzschließen:
Drahtbruch und Diagnose
Bei einem Drahtbruch auf Kanal einer Kanalgruppe kann es vorkommen, dass das Signal des Kanals (n+1) gestört wird. Tritt umgekehrt ein Drahtbruch auf Kanal (n+1) auf, so wird Kanal nicht beeinflusst.
Um hier auf der sicheren Seite zu sein, müssen Sie bei einem Drahtbruch auf Kanal für Kanal (n+1) eine Meldung generieren, da der Messwert verfälscht sein kann. Sie können z. B. die Diagnosebits beider Kanäle über ODER verknüpfen.
3: Sollte ich eher ein SM 331 1KF02 einsetzen? Kann auch 3 leiter pt100, aber vielleicht teuerer?
Vielen dank!