    Hi,
    hat schonmal jemand erfolgreich die 64 Bit Datentypen einer 1500 am Panel darstellen können?

    In der V12 kann die Panelsimulation nämlich nicht den vollen Wertebereich anzeigen.
    Ein LInt kann in der SPS einen Bereich von -9223372036854775808 bis +9223372036854775807 abbilden.
    Die HMI-Simulation macht aber nach festen 15 Stellen dicht. 123456789012345 funktioniert also noch, kommt eine Stelle mehr hinzu gibt es einen Konvertierungsfehler.

    Hab leider keine Hardware um das zu testen, und in der V13 stürzt bei mit PLCSIM für die 1500 immer ab.
    Zitieren Zitieren 64 Bit Datentypen am Panel darstellen  

  2. #2
    Registriert seit
    24.04.2013
    Beiträge
    309
    Danke
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Thomas,

    da hast du mich ja auf was gestoßen. Ich hab mal ein bisschen rumprobiert. Bisher habe ich noch kein Panel bekommen, das den vollen Wertebereich von LINT mit voller Genauigkeit kann.
    Die neuesten Firmware-Versionen die sich in unsere Projekte verirrt haben wandeln das LINT in ein LREAL, damit gehen dem Wert Stellen verloren aber wenigstens stimmt die Größenordnung.

    Die Abteilung die die Panels macht scheint wenig bis nicht mit der Abteilung welche die CPUs macht zu reden

    'n schön' Tach auch
    HB

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.10.2012, 16:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 11:54
  3. Negativen Wert auf Panel darstellen (protool)
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 20:30
  4. Datentypen in WinCC 6.0
    Von Elton_500 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 09:09
  5. Datentypen in Bildbaustein
    Von Vatter im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 18:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •