TIA Adressenkonflikt von Profisafe-Telegrammen und I-/O-Adressen nach Einbindung in Tia13

elmusto

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

nachdem ich das Starterprojekt konfiguriert und parametriert habe, habe ich eine GSD-Datei erstellt und es in Tia13 installiert.
Die Adressen der Telegramme, die ich im Siemens Starter und Step7 Classic konfiguriert habe werden nach der Einbindung in Tia13 automatisch verändert.
Leider werden die Adressen der ProfiSafe-Telegramme auf die Adressen der SPS-Eingänge und Ausgänge gelegt, sodass es ein Adressenkonflikt gibt.
Das Problem ist auch, dass ich die Adressen nicht manuell verändern kann.
Was mach ich falsch? Hat einer eventuell eine Idee für mich?

Arbeite übrigens an einem Sinamics S120 CU320-2 PN und nutze die Software Siemens Starter V4.4 und Tia V13

Vielen Dank schon einmal im Voraus
 
Hallo,

was genau meinst du mit GSD erzeugt? Benutzt Du das SIEMENS Script dafür?
Du kannst doch die Adressen Deiner SPS-Eingänge und Ausgänge jederzeit ändern oder? Ebenso die Adressen der CU320 in der Gerätesicht .
Und wie spielt da Step7 Classic mit rein? Die CU320 soll doch wenn ich richtig verstehe im TIA an die PLC angebunden werden oder ist das ein shared Device?

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe die Siemens GSD Dateien benutzt, um eine Script Datei zu erstellen. Diese Datei habe ich dann in Tia13 installiert und konnte den Sinamics Antrieb in die Hardwarekonfiguration mit einbauen.
Die Adressen der SPS-Eingänge und Ausgänge können geändert werden, allerdings wäre dies sehr mühsam und wäre auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Vielleicht hat einer eine Idee wie ich die Adressen der Telegramme ändern kann.
Step 7 classic habe ich ledeglich nur als Hilfe für Siemens Starter verwendet, um ProfiSafe Telegramme anzulegen.

Die CU320 soll doch wenn ich richtig verstehe im TIA an die PLC angebunden werden oder ist das ein shared Device?

Was genau meinst du damit ChristophD?

Liebe Grüße
Elmusto
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ok ich vermute du hast den GSDML Generator von hier benutzt.
Wenn Du in Deinem Projekt "Geräte und Netzte" öffnest gibte es rechts oben einen Reiter Gerätesicht, den öffnen und dann die CU320-2 PN in der Listbox auswählen.
Jetzt sollten im rechten Bereich die Telegramme zu sehen sein mit ihren Adressen.
Dort einfach die Adressen änderen geht nicht?

addr.jpg

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

ne leider kann ich dort die Adressen nicht ändern.
Bei mir sieht es dann so aus (siehe Bild) und bei den Adressen kann man nichts eintippen.
Adressen_konfigurieren.jpg
LG
Elmusto
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AAAHHHH, ok du hast gar keine Adressen :p

Gehe bitte in die Netzübersicht
am CU320-2 gibt es eine Blaue Zeile "Nicht Zugeordnet"
Klick da mal mit der Maus druff dann wird die eine IO Schnittstelle angeboten.
Und dann gehst du wieder in die Gerätesicht, wie schaut das Bild dann aus?
 