Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Umschaltbetrieb von Zwei Pulten S315

  1. #1
    Registriert seit
    11.11.2014
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Community,

    ich hab folgende Frage die noch offen ist. Bin recht neu im Bereich programmieren, habe nur während der Ausbildung und auf der Technikerschule Programmiert.
    Ich soll "zwei" Pulte Umschalten und irgendwann würde das alte Pult dann wegfallen.
    Soweit so gut..
    Mit den Eingängen/Ausgängen hat das soweit ganz gut geklappt da habe ich die bissherigen Eingänge umverdrahtet auf Merker und diese dann zugewiesen.

    L EB 118
    T MB 10118

    L EB 119
    T MB 10119
    ...
    Das selbe auch bei den neuen Eingängen.

    U E 504.1
    = M 10281.0

    U E 504.2
    = M 10281.1

    ...
    Jetzt habe ich aber 2 Analoganzeigen (Ist/Sollwert), wie mache ich das da?
    Geändert von MPop (02.12.2014 um 15:55 Uhr)
    Zitieren Zitieren Umschaltbetrieb von Zwei Pulten  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2012
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    147
    Danke
    48
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    hallo Mpop,

    Peripheriewörter oder PEW's werden mit Lade L und Transferiere T Funktion verarbeitet.

    Code:
    L   PEW 250
    T   MW  250
    mfg
    Kapo

  3. #3
    MPop ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.11.2014
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Genau das habe ich probiert, es klappt aber nicht.

    Wenn ich L AW1580 -> T MW 1580 mache klappt es. Ist das, dass selbe ?

  4. #4
    Registriert seit
    23.11.2012
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    147
    Danke
    48
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Welche Fehlerinformation bekommst du? Wird die Zeile rot dargestellt oder funktioniert die Ladefunktion einfach nicht?

    In Grunde ist es das selbe mit einem Zusatz, dass PEW's nur geladen werden können und in PAW's nur transferiert werden kann.

    Code:
    L  PEB  250     // Peripherieeingangsbyte
    L  PEW 250     // Peripherieeingangswort
    L  PED  250     // Peripherieeingangsdoppelwort
                              
    T  PAB  250     // Peripherieausgangsbyte     
    T  PAW 250     // Peripherieausgangswort
    T  PAD  250     // Peripherieausgangsdoppelwort

  5. #5
    MPop ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.11.2014
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jetzt funktioniert es, ich wollte die ganze Zeit das Ausgangswort "lesen" was völlig unsinnig in meinem Fall war.

    Danke

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  2. Parallelbetrieb von Motoren an einem Frequenzumformer
    Von Rainer_Eifel im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 07:40
  3. Doppelgeburtstag von zwei M's
    Von Rainer Hönle im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 13:20
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
  5. Parallelbetrieb Mp270B
    Von Praktikus im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 12:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •