TIA Remanente Daten auf die MC-Card übertragen

SanjaDO

Level-1
Beiträge
177
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Meine S7-1511er CPU hat max. 88 kByte für remanente Daten zur Verfügung. Kann man ein DB auf die Speicherkarte auslagern??? (siehe Bild)
Auf der Speicherkarte hätte ich ja noch fast 4 MB Platz....


Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möglichkeit 1: Man kann DBs anlegen und in deren Eigenschaften markieren "Nur im Ladespeicher ablegen". Mit dem Befehl WRIT_DBL kann man anschließend Daten aus dem Arbeitsspeicher in solche DBs schreiben.

Möglichkeit 2: Man kann mit dem Befehl "RecipeExport" Rezept-Daten aus einem Datenbaustein in eine CSV-Datei auf die Memory-Card der CPU exportieren.

Achtung: aus der Speicherauslastung kann man nicht direkt auf den freien Speicher auf der Karte schließen. Am besten Online nachsehen (Online & Diagnose - Speicherauslastung oder über Display oder über Webserver) oder Karte ziehen, in den PC stecken und mit dem Explorer den freien Speicher anzeigen lassen.
 
Was steht in dem relativ großen remanenten DB?
Wie oft ändert sich das was in dem DB steht?

Mfg
Manuel
 