    Hallo zusammen.

    Wie setzen im neuesten Projekt eine CPU314C-2DP PN ein.
    Diese hat für unsere Anwendung sehr viele Vorteile.
    Unter anderem auch die integrierten Ein- und Ausgänge. Auch Analog.
    Leider sind wir wahrscheinlich zu blöd .
    Wir bringen es nicht fertig einen 4-20mA Wert auszulesen.
    Leider finden wir im Netzt auch kein spezifisches Handbuch zu Kompakt CPU.

    Wer hat Erfahrung mit dieser CPU und 4-20mA?
    Wer hat eventuell einen Link zum Benutzerhandbuch?

    Den Sensor haben wir bereits an einer anderen Analogeingangskarte getestet und ist io.
    Zitieren Zitieren ?? CPU314C-2DP und 4-20mA ??  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

  3. #3
    Registriert seit
    13.12.2014
    Beiträge
    4
    Danke
    8
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Wo genau ist denn das Problem?

    Was habt ihr gemacht?
    Was wird angezeigt?

  4. #4
    Registriert seit
    19.12.2014
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi ich mache gerade die SPS-Fachkraft, bin noch nicht fertig aber vielleicht kann ich helfen!

    Ich weiß aber jetzt nicht genau ob ihr ein CPU314-2DP PN habt ich finde in meinen Katalog nur eine CPU314-2PN/DP aber ich denke mal du meinst das selbe!

    zuerst musst du nochmal unter Hardware

    hier steht vielleicht
    1 spannungsversorgung (1 PS 307 5A)
    2 CPU 314C-2 PN/DP
    X2 MPI/DP
    usw....
    bis i-wann
    2.6 AI5/AO2 (analoger eingang/ analoger ausgang) da steht
    doppelklick drauf
    // fenster Eigenschaften - AI5/ AO2 sollte sich öffnen
    Geh auf eingänge
    (hier musst du wissen welchen Eingang du benutzt)
    Bei Messung
    Meßart einfach auf den jeweiligen eingang den du benutzt auf des U klicken und I Strom auswählen.
    und bei meßbereich
    bei den kanal den du benutzt 0..20ma klicken und 4..20ma auswählen
    gehe auf adressen
    anfang ist 800
    (pew 800 ist der erste eingang)
    (pew 802 ist der zweite eingang)
    (pew 804 ist du denkst es schon der dritte eingang)
    soweit ok
    auf speichern übersetzen klicken
    und dann in die SPS laden


    zum testen einfach
    ich (glaube)
    beim ob1

    AWL:
    L pew 800 // wenn du den ersten eingang benutzt
    du solltest eine int zahl raus bekommen die sich dann verändert wenn du ich weiß nicht was du messen tust änderst

Ähnliche Themen

  1. CPU314C-2DP HW-Konfig
    Von WolleB im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 15:02
  2. Verbinden von zwei CPU314C-2DP und einem TP über MPI
    Von Dennis auf der Arbeit im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 15:39
  3. cpu314c-2DP
    Von damu60 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 23:57
  4. Verkaufe CPU314C-2DP
    Von nico43 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 10:43
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 18:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •