Hallo,

habe ein Problem, möchte mit Beckhof über ProfiNet Kommunizieren.
Habe die EL 6631 an mein ProfiNet angeschlossen, habe die aktuelle GSD genommen, habe es in der Hardware konfiguriert.

Jedoch finde ich den Teilnehmer nicht! Bei der suche nach Teilnehmern finde ich alle Teilnehmer, auch Teilnehmer nach dem EL 6631.
Was mache ich falsch? Muss man auf der Beckhof seit noch einstellen?

Danke im Voraus
 
Hallo,

auf der Profinet Seite siehst du die Klemme erst wenn sie auf Ethercat-Seite konfiguriert und einmal angelaufen ist. Vorher funktioniert zwar der Switch (deswegen siehst du die Teilnehmer danach), die Klemme selbst aber nicht.

Gruß Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort!

Kenne mich mit Beckhoff gar nicht aus! Kann es auch eine falsche Steckverbindung sein die dazu führt das die 6631 nicht gesehen wird?
Dei 6631 sitzt auf als letzter Teilnehmer auf der klemme! Laut Programmierer ist sie bereits konfiguriert!

Mir geht es nur darum die Fehler möglichst auszuschließen bevor der Programmierer wieder auf die Baustelle kommen muss!

Danke im Voraus
 
Hast du eine EL6631 (Profinet RT Controller) oder eine EL6631-0010 (Profinet RT Device)? Da du alle Teilnehmer vor und nach der EL6631 findest sollte die Verkabelung passen. Wie leuchten bzw. blinken denn die 3 LED's an der EL6631?
 
Hallo,

es handelt sich um ein EL6631-0010
Wie das blink verhalten ist, muss ich nachfragen da ich aktuell nicht vor Ort bin!
Ich habe ein Bild auf dem Leuchten die "Run" und die "PN Run/Err" jeweils Grün.
Ob sie blinken kann ich gerade nicht sagen!
Danke im Voraus
 