Hallo Leute,

folgendes Problem:

Bei einem unserer Kunden ist unser MPI-Netz ist ausgeschöpft. Nun soll diese Anlage erweitert werden. Am MPI sind 5 CPU's und 10 OP's dran. Datenmengen werden mit der neuen Erweiterung vergrößert.

Bestand CPU's: 315-2 DP

Nun habe ich mir gedacht, dass man die alten CPU's alle durch 315-2 PN/DP ersetzt und alle Panel's am PROFINET anschließt.

Meine Frage ist jetzt, ob die 315-2 PN/DP gleichzeitig mit den anderen CPU's weiterhin über MPI und mit den Panels über PROFINET kommunitieren kann?

PS: Softwareänderungen auf den CPU's sollen vermieden werden.


Danke
 
Wenn im Bestand am Profibus (X2 DP) nichts angeschlossen ist, dann sollte das so gehen.

Softwareänderungen auf den CPU's willst Du vermeiden, die Projekte der 10 OP's mit WinCC flexible ändern und neu generieren siehst Du aber kein Risiko? ;)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm... Risiko ist immer dabei. Die Softwareänderung hätte eine Neuqualifizierung der Anlage bedeutet und das sind ca. 2 Monate Inbetriebnahmetest... Das möchte der Kunde auf keinen Fall
 
Jedes OP greift auf jede Steuerung zu?

Du könntest statt CPU-Tausch auch CP 343-1 nachrüsten, zumindest bei der einen CPU mit DP.

Harald
 