Step 7 DB sichern RAM nach Rom Kopieren

Chris80

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine CPU 317F-DP und ich Verwalte in der Steuerrung die Koordinaten der Paletten
diese Speicher ich in DB´s. Die sind alle Remanent und werden in den Remanenten Speicher
der Cpu abgelegt. Also wenn Strom mal weg ist kein Problem Daten sind ja alle noch da.
Jetzt soll ich zur jeder Palette noch eine ID abspeichern (DW) jetzt reicht der Remanente
Speicher nicht mehr aus. Also habe ich die DB (Not Retrain) Nicht Remanent gemacht jetzt
kann ich Sie wieder in die Steuerrung laden. Bloss wenn jetzt mal der Strom weg ist
sind auch die Daten weg. Ich dachte jetzt an eine USV die mir Meldet wenn Strom weg ist
über ein Eingang. Kann ich dann der CPU sagen von Ram nach Rom Kopieren? solange die USV
Strom hat. Dann wären die Daten doch gesichert oder? Und wären nach einschalten wieder da ?

[FONT=&quot]Oder andere günstige Lösungen[/FONT]
 
Eine größere MMC wäre einfacher

Bei CPU-Baugruppen, die mit einer Micro Memory Card (MMC) arbeiten, ist der Ladespeicher auf der MMC untergebracht. Das Programm wird bereits beim Laden netzausfallsicher und urlöschfest auf der MMC hinterlegt. Das Programm ist also im Ladespeicher (auf der MMC) immer remanent!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei CPU-Baugruppen, die mit einer Micro Memory Card (MMC) arbeiten arbeitet die 317 auf mmc?
Also ist eine 2 MB Karte drin aber dadurch wird der Remanete Speicher nicht größer.
 
CAAAAABJRU5ErkJggg==



Das Problem ist der Remanenzspeicher Daten da Hilft auch keine größere MMC.
MMC Wird der Ladespeicher nur größer.
 
Ja das könnte sowas sein wenn ich strom Ausfall habe ruf ich den Sfc 84 Baustein auf und fertig
Wenn der Strom dann wieder kommt ist alles gut oder ? Den sfc 83 brauche ich nicht oder ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diesen Bild ist aufgenommen mit PLCSIM, nicht ein realen 317F CPU.

Trotzdem sind da ja nur 27 kb belegt an Remanenzspeicher. Die 317er hat doch über 250kb Remanenzspeicher das müssen ja monstermässige DBs sein die da drin lagern. Sicher dass alle Remanenten DBs wirklich remanent sein müssen?
Wie siehts mit den Instanzen aus? Auch alle Remanent?

mfG René
 
Trotzdem sind da ja nur 27 kb belegt an Remanenzspeicher. Die 317er hat doch über 250kb Remanenzspeicher [..]
Stimmt, ich verstehe auch nicht was das Problem ist.

Ja das könnte sowas sein wenn ich strom Ausfall habe ruf ich den Sfc 84 Baustein auf und fertig
Das ist sicherlich ein Scherz, oder ? Wenn es ein Stromausfall gibt, wird auch der CPU ausgeschaltet, und das Programm wird nicht ausgeführt, auch nicht SFC84.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt, ich verstehe auch nicht was das Problem ist.

Das ist sicherlich ein Scherz, oder ? Wenn es ein Stromausfall gibt, wird auch der CPU ausgeschaltet, und das Programm wird nicht ausgeführt, auch nicht SFC84.

Also das Bild ist nur ein Beispiel von plc sim
Und ich habe geschrieben das ich eine USv habe die mindesten 15 min die Spannung für die cpu hält😉
 
Ah OK, ja du kannst mit SFC84 die Daten in den MMC schreiben.
SFC83 wird nicht benötigt.

Die Datenwerte dürfen nicht geändert werden solange das SFC84 aktiv ist. Also am besten wird das restliche Program übersprungen wenn SFC84 aktiv ist.

Aber wie gesagt, der 317F CPU kann maximal 256 kB Remanente Daten, und nur 27 kB davon sind verwendet. Also wo ist das Problem ?
 
ja sind ca ,50000 Paletten Plätze jede hat 8 Byte also ich habe 39 dB einer ist 11500 groß und noch ein paar andere so gesamt ca 500 kb remanent
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Daten werden im LVR Lager Verwaltung Rechner auch gesichert die beiden Systeme laufen parallel um mögliche Paletten Versätze früh zu merken. Man kann die Daten auch zwischen SPS und LVR synchronisieren das geht dann über Telegramme dauert sehr lange bei so vielen platzen. Deswegen dachte ich an so eine Lösung.

Vielen Dank für die Teilnahme.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich meine, was passiert wenn die CPU ausfällt, oder wenn die Speicherkarte abkackt? 50000 Palettenplätze manuell abchecken ist eine Lebensaufgabe. Man sollte über eine zusätzliche Datensicherung nachdenken.



Ja der Lvr pc hat ja ne Sicherung also Daten sind auf jedenfall sicher .
Ist nur wenn der Strom mal weg ist und die Daten auf der sps wegsind das man dann nicht warten muss bis sich die sps wieder mit dem LVR PC abgleichen hat das wären reichlich Telegramme. Und wenn die sps nicht synchronisiert ist würde bei jeder Palette Fehler kommen falsche id und so. Weil der pc schickt mir ein Auftrag ich soll eine Palette mit den Koordinaten und der id abholen dann schaue ich in meine db's ob das gleich ist. Soll so eine Art sicher sein um datenversätze zu vermeiden.
 