Hallo
warum mecker Tia wenn ich einen Ausgangsparameter abfrage ? Soll ich jedes mal einen Merker verwenden ?
 

Anhänge

  • TIA V13 Fehler Eingangparameter.jpg
    TIA V13 Fehler Eingangparameter.jpg
    86 KB · Aufrufe: 44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht ganz im Stich lässt, dann "gehts" sowieso, weil TIA das ganz nur als nervige aber berechtigte Warnung ansieht.

In naher Zukunft könnte ich mir durchau vorstellen, das durch die Bausteinoptimierung OUT Parameter erst beim verlassen des FBs geschrieben werden, und somit innerhalb des FB erst einen Zyklus später zur Verfügung stehen ... was dann mitunter zu echten Problemen führen kann.

Like it, Hate it, Ignore it.

Mfg
Manuel
 
Hallo
warum mecker Tia wenn ich einen Ausgangsparameter abfrage ? Soll ich jedes mal einen Merker verwenden ?
Der Merker/Stat ist doch schon vorhanden!
Korrekt wäre es, anstelle des Ausgangs #A_Licht_Ein den Merker #M_Licht_Ein vom Flipflop abzufragen.


Allerdings könntest Du Dein Netzwerk auch etwas vereinfachen, wenn Du den Stromstoßschalter aus der FAQ verwendest (auch wenn das Dein "Problem" nicht löst):

Stromstoßschalter mit Selbstrücksetzung.jpg


Um dann die Warnung zu eliminieren, kannst Du A den OUT #A_Licht_Ein zu INOUT machen, wie dentech es vorgeschlagen hat:


Stromstoßschalter mit Selbstrücksetzung und INOUT.jpg


oder B einen statischen Merker einfügen, wie Du ihn für Dein Flipflop auch schon benutzt hast:

Stromstoßschalter mit Selbstrücksetzung und STAT.jpg


Bei allen Varianten reicht dann eine Ausschaltverzögerung als Timer, wobei ich wegen der besseren MI-Fähigkeit ganz klar den IEC-Timer TOF anstatt des S7-Timers S_AVERZ verwenden würde. Aber dieser würde natürlich auch gehen:

Stromstoßschalter mit Selbstrücksetzung und AV.jpg
 
Zuletzt bearbeitet: