ich verstehe einfach nicht, warum ich F3 und S1 auf 1-Signal abfrage und warum ich S2 auf 0-Signal und S3 auf 1-Signal abfrage, also wenn ich Das Netzwerk mit Q1 betrachte.
sagen:

F3 und S1 sind real, die die Negation schon beinhalten, während der Öffner von S2 virtuell aus einem realen Schließer erzeugt wird und man deshalb selbst abfragen muss, wann ist er NICHT geschlossen.
 
Jetzt einmal meine Ansicht.
Es geht darum, was ist notwendig bzw gewollt.
Ist aus- oder einschaltdominant.

F3 und S1 sind für beide als Abschaltvorrichtung ausgeführt.
Wenn einer der beiden nicht mehr i.O, also kein 1 Signal ausgibt, wird abgeschaltet.
Also ist bei Überwachungen und Abschaltungen ausschaltdominat. Was ja Sinn macht, um auch Kabelbruch zu erkennen.
Bei S2 bzw S3 der Öffnerkreis, wird zuerst geprüft ob auch wirklich die Ansteuerung unterbrochen ist Signal = 0, bevor mit dem zweiten Kontakt Signal =1 ein Schaltvorgang gestartet werden kann oder darf.
Ebenso ist es auf dem zweiten Schaltpfad. Zuerst abschalten, dann erst einschalten zulassen.

Wurde euch in Schule das ein- bzw ausschaltdominat nicht erklärt?

Jetzt hoffe ich die Verwirrung wird nicht noch größer.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bike da hast recht, in dieser Schaltung würde der Motor anlaufen, wenn mann beide Taster gleichzeitig drückt. Es sei denn, man schafft es, die Taster im selben Zyklus der SPS zu drücken.

Was in der Orginalschaltung nicht gehen würde, da die Öffner immer zuerst öffnen.

AS3
 
Grundsätzlich gilt:
Eine SPS kennt keine Öffner oder Schließer, sie kennt nur Signale. Und diese werden abgefragt.
Nun legen Vorschriften fest, dass z.B. Austaster Öffner sein müssen (wegen der Drahtbruchsicherheit) und Eintaster Schließer (wegen eines ungewollten Anlaufes).
Wenn man eine Schaltung aus einem Stromlaufplan entwickelt, sollte man die Begriffe Öffner und Schließer völlig außer acht lassen.

Ein Stromlaufplan ist immer im stromlosen Zustand gezeichnet. Man sollte sich deshalb nur fragen:
Welche Signale müssen wie abgefragt werden (auf 1 oder 0) damit die SPS das gleiche Ergebnis liefert wie der Stromlaufplan.
Wenn man das erst ein paar mal gemacht hat, geht das Ganze dann fast wie von selbst

eNDe
 
Es geht, wie ich schrieb, weder um Öffner oder Schliesser, sondern, was muss wie abgefragt werden.
Bei abschaltdominant wird ein Signal auf den Wechsel von 1 nach 0, bei einschaltdominant von 0 auf 1 abgefragt.
So steht zumindest in der entsprechenden Literatur.
Auch war die Beschreibung auf die Vorgabe die der TE bekommen hat, abgestimmt.

Wenn wir jetzt eine abstrakte Diskussionen, die ich wie immer gern führe, über das für und wider wie was be- und geschrieben wird, wird der arme TE noch mehr verwirrt. ;)