vor dem Übertragen des Sicherheitsprogrammes auf eine F-CPU kommt immer die Frage, ob man die Standardbausteine laden will.
D.h. klickt man hier auf "Ja" dann werden unter anderem auch sämtliche normalen DBs neu übertragen(zumindest habe ich das schon öfters festegestellt). Ohne eine Sicherung der DBs hat man nun ein großes Problem.
Warum ist das so und wie kann man das abstellen? Bei F-DBs sehe ich das ja noch ein aber warum bezieht sich das auch auf das restliche Programm?
 
hallo fluffi,

alle FB's, FC's und DB's sind Standartbausteine. Wenn du die Standartbausteine nicht mit laden willst, klicke auf nein. ;)
So mach ich es.

Ich denke die Frage ist nur beim in Betrieb nehmen der Anlage relevant.

Mfg
Kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich würde einfach die relevanten DB aus dem Offline Projekt löschen, dann können diese nicht überschrieben werden.
Ich gehe davon aus, dass in einem DB Daten liegen, die z.B. von einer HMI eingegeben wurden.


bike
 
Kann man das nicht irgendwo abstellen?

Es ist für mich komplett unverständlich wie man so eine gefährliche und völlig unnötige Abfrage miteinabuen kann.
Im Eifer des Gefechts hat man bei den 2 Meldungen schnell mal 2x Ja angeklicht .

DBs aus dem Offline Projekt löschen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist für mich komplett unverständlich wie man so eine gefährliche und völlig unnötige Abfrage miteinabuen kann.

Die Gefahr ist nicht die Funktion, sondern sitzt 80 cm vor dem Bildschirm.
Als Programmierer oder Inbetriebnehmer muss man denken können.


bike
 
sorry, aber das ist mit Abstand der platteste Kommentar den man dazu hätte schreiben können.

Meinst du?
Programmierer ist man nicht, wenn man den Simatic manger bzw TIA fehlerfrei starten kann.
Man muss auch noch das Organ benutzen, das unter der Schädeldecke seinen Platz hat.

Du reklamierst, dass BigS nicht weiß, dass du nicht weißt was du machst.
Man kann im Hellen sehen, doch hellsehen ist nicht so echt einfach.


bike
 
naja, ich gehe so vor

1. Bausteinkonsistenz prüfen durchführen.
2. Offline - online Vergleich durchführen - dabei "Datenbausteine mit unterschiedliche Aktualwerten ausblenden" anklicken
3. die Übrigen übertragen.

Bei FB's mit geänderten (erweiterten) Datenbausteinen ist sogar die Reihenfolge der Übertragung relevant. Da blendet BigS nochmals eine Meldung ein.

Aber irgendwie muss man schon wissen, mas man tut
 
naja, ich gehe so vor

1. Bausteinkonsistenz prüfen durchführen.
2. Offline - online Vergleich durchführen - dabei "Datenbausteine mit unterschiedliche Aktualwerten ausblenden" anklicken
3. die Übrigen übertragen.

Bei FB's mit geänderten (erweiterten) Datenbausteinen ist sogar die Reihenfolge der Übertragung relevant. Da blendet BigS nochmals eine Meldung ein.

Aber irgendwie muss man schon wissen, mas man tut

Wie man mit den DBs umgeht und worauf zu evtl. achten ist vor der Übertragung usw. ist mir schon klar.
Hier geht es aber nur um die Meldung vor dem Übertragen des Sicherheitsprogrammes.
Man hat nun mal oft online-DBs mit Aktualwerten die nicht dem Offline-Stand entsprechen. Das lässt sich nicht vermeiden.
Warum ich diese wegen dem FU-Programm überschreiben sollte ist mir nicht ganz klar.
Und es hat absolut nichts mit "nicht denken können", "Unwissenheit","Trottel vor dem Bidlschirm" usw zu tun wenn man bei der Meldung 1x ausversehen Ja anklickt.
Davor möchte ich mich hüten, deshalb die Frage wie man die Meldung gar nicht erst bekommt (und auch warum Siemens das eigentlich so vorsieht).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie man mit den DBs umgeht und worauf zu evtl. achten ist vor der Übertragung usw. ist mir schon klar.
Hier geht es aber nur um die Meldung vor dem Übertragen des Sicherheitsprogrammes.

...deshalb die Frage wie man die Meldung gar nicht erst bekommt (und auch warum Siemens das eigentlich so vorsieht).

eigentlich wurde in Thread#5 die Lösung deines Probs geschrieben.

ff1.JPG
 
Wenn man sich einmal viel Arbeit eingehandel hat, weiss man was zu tuen ist :D:D:D
:D
Ich hätte es auch lieber als kästchen zum anklicken, wenn man die Standardbausteine mit übertragen will.
Man muss ja nicht unnötige Fehlerquellen auftun (Wenn mehrere gleichzeitig an einem Projekt arbeiten)
Was ich damit meine, das Masterprojekt liegt auf einem LINE PC und es gibt 3 Anlageteile mit 3
verschiedenen IBN´lern wo jeder lokal arbeitet !
 