    Ich kann doch Bits setzen mit z.B
    SU D 0.14 Bit Nr 14 des DW 0 auf Zustand 1
    RU D 0.14 Bit Nr 14 des DW 0 auf Zustand 0

    Aber wie kann ich damit Ausgänge an den Baugruppen setzten ?
    Ich habe
    DB 30
    DW 0
    Und will z.b Ausgang 32.1 setzen und rücksetzen

  2. #12
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    A DB30
    P D 0.14
    = A 32.1

    Mit P D x.y wurde das bit auf true gepruft, mit PN D x.y wurde das bit auf False gepruft.

    Joop

  3. #13
    Macimooo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.12.2014
    Beiträge
    16
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich habe jetzt den Ausgang setzen können aber rücksetzen funktioniert noch nicht
    A DB 30
    P D 0.14
    S A 32.1

  4. #14
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Wenn Sie D 0.14 rucksetzen wurde die Ausgang auch ruckgesetz

  5. #15
    Registriert seit
    13.12.2014
    Beiträge
    4
    Danke
    8
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Macimooo Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt den Ausgang setzen können aber rücksetzen funktioniert noch nicht
    A DB 30
    P D 0.14
    S A 32.1
    Nicht

    S A32.1



    Sondern

    = A 32.1


    ... Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen

    Sorry , dass ich vorhin in s7 war.

    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu NotNamed für den nützlichen Beitrag:

    Macimooo (23.12.2014)

  7. #16
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Sorry nicht gut geleden. Sie have S A 32.1 branche
    Nunspeet must du die Ausgang met R A 32.1 rucksetzen

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:

    Macimooo (23.12.2014)

  9. #17
    Macimooo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.12.2014
    Beiträge
    16
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab's hinbekommen
    A DB 30
    P D 0.0
    S A 32.0
    NOP 0
    A DB 30
    P D 0.1
    R A 32.0
    BE

    Danke nochmal an alle

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Macimooo für den nützlichen Beitrag:

    NotNamed (24.12.2014)

Ähnliche Themen

  1. mit "K-Taste" Ausgang setzen
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 11:25
  2. Analog Ausgang auf 5V setzen?
    Von NEONBLACK im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 15:06
  3. Digitalen Ausgang remote setzen
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 10:14
  4. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  5. Mit F-Taste Cursor setzen
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 17:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •