TIA Daten in Datenbaustein schreiben

phivog

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich habe folgendes Problem...
ich habe eine Siemens CPU die über Profibus größere Daten empfängt (z.B. Strings(100) größe 102 Byte). Als Eingang kann ich max 16 Wort deklarieren. somit muss ich den String schon in mehrere Bereiche aufteilen. Anschließend will ich aber den String wieder im Datenbaustein speichern.
Gibt es dafür eine Baustein, der größere Eingangsbereiche (z.B. 16 Wort) kopiert? Mit BlkMove kann ich lediglich 1 Wort kopieren....

Gruß
PhiVog
 
Nein ... dafür gibt es nichts Fertiges - wie auch ...?

Du bekommst also auf einem 16 Worte (32 Byte) großem Koppelbereich den Inhalt des Strings in Teilen übertragen ?
Teilt der Übertragende dir auch mit, welchen Teil des Strings er gerade überträgt ?

Zur Umsetzung : Ich würde so etwas mit SCL realisieren - wäre das für dich auch eine Option ?
Welchen Wissens-Kenntnisstand hast du ?

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben