TIA S7-1200 TIA v13 und ebm Papst Motor schneller Zähler

dentech

Level-1
Beiträge
577
Reaktionspunkte
39
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich möchte mit meiner S7-1200 die Ist-Drehzahl auswerten, aller ins kommt an meinem Eingang nichts an:

System: S7-1214 DC/DC/DC
Motor: ebm Papst VD-3-43.10 mit 7900 Umdrehungen
Motorsteuerung: Drivecontrol VT-A geregelt AMP-Stecker

Das Problem ist, wie kann ich den schnellen Hardwarezähler meiner CPU benutzen?

Habe es schon mit nem Pull-Up Widerstand versucht!
Motor.jpgDrivecontrol.jpgDrivecontrol 2.jpg
Vielen Dank

PS: Der Steuereingang zur Vorgabe der Soll-Drehzahl funktioniert.
 
Also den MF-Pin schliesst Du Direkt auf den Eingang der Zählerkarte. Den Pull-Up auf +24V von ~2.2...4.7k kannst Du ebenfalls direkt am Eingang der Zählerkarte anschließen. Ein Spannungsteiler dazwischen verhindert, dass Du den High-Pegel erreichst am Eingang der Zählerkarte. Der Hardwareeingang sieht dann immer 0 und zählt folglich auch nix.
 
Beantwortet zwar nicht ganz die Frage ... ich hätte jetzt eher etwas ala + an - lila auf blassblau hören wollen ...

Kurzum: Hast du das so probiert?
+24V --> Widerstand --> SPS-Eingang --> MF-Pin
 
MF-Pin - > widerstand -> GND
................................-> spseingang

Ich glaub so hab ichs versucht

Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück