Step 7 Keine Verbindung mit CPU 314 2PN/DP

Ingo2

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine CPU 314 2 PN/DP.

Habe eine Profibuskommunikation mit einem Servoregler.
Nun auf einmal habe ich keine Verbindung mehr mit der CPU. Ich sehe auch keine erreichbare Teilnehmer mehr.
Was ist da nur passiert.
Kann mir jemand helfen?


Mit freundlichen Grüssen
Ingo Schmitt
 
Ich würde schrittweise vorgehen:
1)
Profibusstecker von der CPU abziehen, PG aufstecken. Ist die CPU als Teilnehmer sichtbar?

2)
Profibusstecker von der CPU abziehen und an das PG anschließen. Einstellungen "Einziger Master am Bus" an der PG-Schnittstelle setzen. Sind Teilnehmer erreichbar?
Wenn nicht, würde ich das PG wenn möglich vor Ort direkt mit dem PG an einen Slave anschließen, und prüfen ob er dort erreichbar ist.

Damit kann man den Ort des Problems schonmal grob eingrenzen.
 