Thema: Wo finde ich mein Touch Panel TP 270 in der HW-Konfig?

  1. #1
    Registriert seit
    28.03.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich versuche grade meinen Touch Panel TP 270 in der HW-Konfig mit zu integrieren! Der TP ist übern Profibus verbunden, aber ich finde den TP 270 nicht zur Auswahl!

    Wer kann mir helfen?

    Vielen Dank im vorraus!

    Gruß,
    Marc
    Zitieren Zitieren Wo finde ich mein Touch Panel TP 270 in der HW-Konfig?  

  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Muss es geben. Du benutzt WinCC flexible? Bei Compact und Micro gibt es kein TP270. Bei den restlichen Ausprägungen müsste es vorhanden sein. Wenn nicht mal über die nachtträgliche Integration probieren.

    Gruß Sebastian

  3. #3
    Marc1984 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.03.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    danke für die Antwort, aber im WinCC habe ich es gefunden, da war es kein Problem!

    Aber ich finde es in Step7 nicht, in der HW-Konfig! Da will ich ja meine Baugruppen einrichten!

    Gruß,
    Marc
    Zitieren Zitieren In WinCC finde ich es!  

  4. #4
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Marc1984
    Hi,

    danke für die Antwort, aber im WinCC habe ich es gefunden, da war es kein Problem!

    Aber ich finde es in Step7 nicht, in der HW-Konfig! Da will ich ja meine Baugruppen einrichten!

    Gruß,
    Marc
    Musst du doch nicht. Du musst doch nur das Projekt integrieren.

  5. #5
    Marc1984 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.03.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    können Sie mir das mal ein wenig genauer erklären, wie ich da vorgehen muss?

    Gruß
    Zitieren Zitieren Das verstehe ich jetzt nicht ganz  

  6. #6
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Marc1984
    Hallo,

    können Sie mir das mal ein wenig genauer erklären, wie ich da vorgehen muss?

    Gruß
    Du nutzt WinCC flexible?
    http://support.automation.siemens.co...exible&lang=de
    Die letzten beiden Schritte sind entscheidend!

  7. #7
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Hat's geholfen? Sollte dann so in etwa wie im Anhang aussehen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  8. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du mußt das TP270 nicht unbedingt in den Profibus einbinden, da es ein aktiver Slave ist. Wenn du ihm bei der Parametrierung der Steuerung unter Protool die richtige SPS-Adresse einträgst, wird er von der SPS auch so erkannt und mit Daten versorgt. Ansonsten siehe Bild zum "Fundort" des TP im Hardwarekatalog.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. touch panel
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 10:57
  2. Ich finde mein Eingangssignal nicht
    Von Daniel_79 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 13:08
  3. S7 200 Touch panel, PC
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:05
  4. Touch Panel an S7
    Von Andy258 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 17:27
  5. Touch Panel am MPI
    Von Christian Schröder im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 08:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •