    Hallo,

    vielen Dank nochmal. Problem habe ich super gelöst. Dank der Hilfe hier. Läuft alles top.

    Gruß kami

  2. #12
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.351
    Danke
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kami Beitrag anzeigen
    Problem habe ich super gelöst.
    Und was war nun das Problem?

    Dann haben andere Leute später vielleicht auch noch was von dem Beitrag....
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  3. #13
    kami ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.03.2014
    Beiträge
    77
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    ja klar sorry. Also Problem war echt simpel, es lag wirklich nur an der 1 bei CONT. Danach ging alles so.

    Gruß kami

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu kami für den nützlichen Beitrag:

    RONIN (11.01.2015)

  5. #14
    Registriert seit
    28.11.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi kami,
    bei TSEND_C ist alles dabei.
    Bei CONT=1 wird eine Verbindung aufgebaut und solange gehalten bis CONT=0 ist.
    Bei REQ=1 werden die Daten gesendet.

    Die Änderung bei BUSY, DONE, ERROR und STATUS ist so schnell das bekommst du mit dem Beobachten kaum mit. Ich habe mir für den STATUS ein ARRAY erstellt. Sobald sich der STATUS ändert wird er im ARRAY gespeichert und der Index erhöht. So sieht man was die CPU gerade macht und wie der Status ist.

    Ciao Korandras

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Parametrieren von Instanz-DB nicht möglich
    Von KurtKalle im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 13:59
  2. TIA AG Abzug von CPU 1212 DC/DC/DC nicht möglich ?
    Von PLRK im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 19:26
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:58
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 16:27
  5. Umwandlung von Awl in Fup nicht möglich
    Von lexx im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 22:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •