Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Zählerwert geht verloren

  1. #1
    Registriert seit
    08.07.2004
    Beiträge
    503
    Danke
    11
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Freunde, ich habe eine 313C-2DP cpu
    es befindet sich ein Harwarezähler onboard.
    Mein Problem ist, dass wenn ich die Anlage spannungslos schalte der Zählerwert verloren geht. Ist das eine Sache die man im Harwarekonfigurator beheben kann oder gibt es von der Softwaretechnischen Seite eine Lösungsmöglichkeit.
    Bei der 314IFM (ältere Version ca 3 Jahre ) trat dieses Problem nicht auf dort befand sich ebenfalls ein Zähler onboard.

    Ein weiteres Problem, kann man die Hardwarekonfiguration per Teleservice änder( Maschine ist in England (((( )?
    was wenn die verbindung abreißt beim übertragen, kann die CPU nochmal zum übertragen angestoßen werden oder zumindest in der alten Konfiguration wieder anlaufen.

    Danke für die Antworten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Gruß!
    Zitieren Zitieren Zählerwert geht verloren  

  2. #2
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.344
    Danke
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also die ANzahl der Remanenten Zähler sollte in der HW.Konfig gemacht werden unter Remanenz. Dort Anzahl der S7-Zähler / Timer eingeben.
    So jedenfalls bei ner 317-2, die hat halt keine HW Zähler on Board, nur die normalen Counter.

    Die HW-Konfig solltest du via Teleservice übertragen können!

Ähnliche Themen

  1. SINAMICS S110 CU305 Absolutwertjustage geht verloren
    Von soft2 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 17:58
  2. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  3. Programmstand geht verloren
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 21:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 16:04
  5. zählerwert speichern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 20:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein