    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, Vielen Dank, hat alles super funktioniert, am besten finde ich die Lösung von Volker, Verstanden habe ich das auch alles, und somit wieder was gelernt,
    was auch sin der sache ist.
    aber auf anhieb hat es nicht funktioniert, da der zähler nicht gesetzt wird
    ich habe dem allen jetzt noch einen Taster S0 hinzugefügt, so das ich in jedem schritt auch ausschalten kann.


    Viele Grüße und Danke
    Patrick

  2. #12
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PatrickR
    aber auf anhieb hat es nicht funktioniert, da der zähler nicht gesetzt wird
    ???
    am anfang hat der zähler logischerweise 0. mit der positiven flanke am zv wird der zählerstand um 1 erhöht. es seidenn m1.0 war 1, da das rücksetzen vorrangig ist.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #13
    PatrickR ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.03.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja das ist richtig,

    jedoch wollte der zähler erst bei mir zählen nachdem an "S" ein 1 signal anlag,

    das ganze sieht jetzt so bei mir aus

    Code:
        U    E  0.1
        ZV    Z  1
        NOP    0
        U    E  0.0
        NOP    0
        S    Z  1
        O    M  1.0
        ON    E  0.0
        R    Z  1
        NOP    0
        NOP    0
        NOP    0

    Viele Grüße
    Patrick

  4. #14
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    doch das muss gehen.

    so muss das in alw aussehen.
    das ist dann auch in kop/fup anzeigbar
    Code:
    U   E    0.1
    ZV  Z    1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    U   M    1.0
    R   Z    1
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    wie hast du deinen code hinbekommen?

    wenn du das in kop/fup programmierst merckert s5, da wenn der setzeingang belegt ist, auch der eingang für den zählwert beschaltet werden muss.
    der setzeingang ist dafür da, um den zähler auf den wert zu stellen der bei ZW steht (z.b. KZ 10).

    so muss das aussehen, wenn du den setzeingang nutzt
    Code:
    U   E    0.1
    ZV  Z    2
    NOP 0
    U   E    0.0
    L   KZ 010
    S   Z    2
    U   M    1.0
    R   Z    2
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    Geändert von volker (31.03.2006 um 14:48 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Simple Visu mit C-Sharp und WPF
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 19:03
  2. Simple Fragen
    Von Anno74 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 20:22
  3. simple C-Aktion in WinCC
    Von Spanier im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 03:28
  4. Simple Visualisierung mit LibnoDave
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 14:01
  5. S-AVERZ, was kann er, Sorry für die simple Frage
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 12:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •