    Die Fehlermeldung mit dem DPZyklus bekommst du wenn im HWConfig beim DPSlave Taktsynchronität aktiviert ist aber ein anderer Zyklus eingestellt ist am zugehörigen DP Master System.
    Also öffne bitte die Taktsynchronität Maske Deines DP-Slave (Doppelklick in HWConfig auf den Slave) und stell den Zyklus entsprechend dem Netz ein.

  2. #32
    Registriert seit
    11.08.2014
    Beiträge
    62
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wo meinst Du? Ich schicke mal ein Bild von der HW Konfiguration.Bild6.JPG

  3. #33
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    doppelklick auf IM174
    dann dort den Reiter Taktsynchonisation
    Geändert von ChristophD (08.01.2015 um 16:10 Uhr)

  4. #34
    Registriert seit
    11.08.2014
    Beiträge
    62
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dort kann ich leider nichts eingeben. Hier ist das Bild dazu.
    Bild8.JPG

  5. #35
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Einstellung der Taktsynchronität:

    für DP Mastersystem: Doppelklick auf Busleitung und dann "Eigenschaften...">Reiter Netzeinstellungen>Optionen...>Äquidistanter DP-Zyklus
    für IM174: Doppelklick auf Modul und dann den Reiter "Taktsynchronisation"

  6. #36
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Stefan75 Beitrag anzeigen
    Dort kann ich leider nichts eingeben.
    Im DP Master System die Äquidistanz aktivieren: Doppelklick auf Busleitung und dann "Eigenschaften...">Reiter Netzeinstellungen>Optionen...>Äquidistanter Bus-Zyklus aktivieren
    Geändert von miami (08.01.2015 um 16:17 Uhr)

  7. #37
    Registriert seit
    11.08.2014
    Beiträge
    62
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bei mir steht so etwas nicht. Hier ist der Screenshot.
    Bild9.JPG

  8. #38
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    dann hast du ne komische Netzkonfiguration die keine Äquidistanz zuläst.
    bevor das hier noch ausartet, stell dein projekt hier rein, das bringt doch sonst nix

    oder erxportiere die HWConfig und häng sie hier an.

  9. #39
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Du musst die IM174 ja auch am DP(Drive) (bzw. X3) anschließen, nicht am MPI/PB Anschluss des Steuerungsteils (X1). Die Technologie arbeitet ausschließlich mit diesem Anschluß (X3).

  10. #40
    Registriert seit
    11.08.2014
    Beiträge
    62
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier ist meine HW Config. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

Ähnliche Themen

  1. Step 7 CP343-1 Advanced
    Von Thomas2012 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 15:21
  3. Webserverzugriff CP343-1 Advanced
    Von steggo. im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:48
  4. CP343-1 Advanced IT
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:33
  5. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •