Step 7 CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel

Nein Fehler kann er nicht ignorieren. Fehler müssen raus. Mit fehler wird nicht übersetzt. Warnungen kann er ignorieren.

Den DP Zyklusfehler hatte ich auch noch nie. War mir garnicht bewusst dass man sich da diskrepanzen einbauen kann.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Laut deinen Screenshots hast Du eine 315T.
Da wird er DP-Drive Anschluss von der Technologie kontrolliert.
Ich sehe aber kein Technologie Ordner in deinen Screenshots, dann läuft in diesem Teil der T-CPU auch kein Programm und der DP-Drive müsste tot sein.

Vermutlich geht daher auch deine Kommunikation nicht.
Um die Technologie einer T-CPU projektieren zu können, brauchst Du neben STEP 7 V5 auch das Optionspaket "S7-Technologie"
 
Kann es sein das ich die CU310PN noch an den IM174 anschließen muss? Denn der Motor 1FK7 wird später darüber angesteuert.
Wie schließe ich die CU310PN an den IM174 an? Kommt der DP-Fehler eventuell von dort?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt habe ich nur noch die Fehlermeldung. Die anderen Fehler habe ich wegbekommen.

Der lokal eingestellte DP-Zyklus ist ungleich dem DP-Zyklus aus dem Netz!

Wie löse ich das Problem?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hler kann

Fehler: Dem DP-Master im Baugruppenträger 0 am Steckplatz 2 ist kein PROFIBUS-Netz zugeordnet.
.


Nein Fehler kann er nicht ignorieren. Fehler müssen raus.

Mit diesem oben beschriebenen Fehler kann man übersetzen.
Diesen Fehler bekommst du, wenn du eine CPU mit DP / PN verwendest und an den Bus nichts anschliesst, sowohl bei DP als auch bei PN.

Mein Verständnisproblem liegt daran, dass der Antriebsverbund der T- CPU nicht fehlerfrei eingebunden ist.
Man muss zunächst alle Baugruppen in den Antriebsverbund einbinden.
Wenn dort alles okay ist, dann würde ich erst den CP einbinden.
So funktioniert zumindest bei uns meist.


bike
 
Die Fehlermeldung mit dem DPZyklus bekommst du wenn im HWConfig beim DPSlave Taktsynchronität aktiviert ist aber ein anderer Zyklus eingestellt ist am zugehörigen DP Master System.
Also öffne bitte die Taktsynchronität Maske Deines DP-Slave (Doppelklick in HWConfig auf den Slave) und stell den Zyklus entsprechend dem Netz ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einstellung der Taktsynchronität:

für DP Mastersystem: Doppelklick auf Busleitung und dann "Eigenschaften...">Reiter Netzeinstellungen>Optionen...>Äquidistanter DP-Zyklus
für IM174: Doppelklick auf Modul und dann den Reiter "Taktsynchronisation"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dann hast du ne komische Netzkonfiguration die keine Äquidistanz zuläst.
bevor das hier noch ausartet, stell dein projekt hier rein, das bringt doch sonst nix

oder erxportiere die HWConfig und häng sie hier an.
 
Du musst die IM174 ja auch am DP(Drive) (bzw. X3) anschließen, nicht am MPI/PB Anschluss des Steuerungsteils (X1). Die Technologie arbeitet ausschließlich mit diesem Anschluß (X3).
 
Zurück
Oben