Hallo zusammen,

kann mir jemand sagen wie man über das Netzwerkkabel eine Verbindung vom PC zu der CP343-1 Advanced herstellt?
Ich habe bereits die PG/PC-Schnittstelle über die Systemsteuerung hergestellt. Da habe ich S7-Online mit der Netzwerkkarte hergestellt.
Auf der CP343 ist eine IP vorhanden. Wo muss ich die eintragen?
Ich benutze keinen Router und habe das gekreuzte Netzwerkkabel verwendet.
Was muss ich noch machen damit die Kommunikation funktioniert. Ich möchte dann über den Rückwandbus von der CP343-1 die CPU315T-2DP weiterverbinden.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte eine Kommunikation vom Laptop über an Netzwerkkabel an die CP343-1 Advanced herstellen.
Wenn ich in Step7 über Eigenschaften Diagnose gehe, dann gehe ich über NCM auf den Netzübergang und weiß nicht wo ich noch etwas einstellen muss.
 
Ich mag mich irren (NCM hab ich bisher nicht genutzt) aber ohne korrekte HW Konfiguration der zugehörigen CPU wird der CP kaum in run gehen.
Das hat vermutlich überhaupt nix mit NCM zu tun sondern bedingt an und für sich nur eine korrekte Konfiguration der CPU.

mfG René
 
Hast du auch step7? Dann lad mal eine funktionierende HW Konfiguration runter. Dann geht auch Run und du kannst mit NCM weiterbasteln.

mfG René
 
Ich komme nicht heran. Ich bekomme die Meldung die Baugruppe CP343-1 Advanced kann über die eingestellte Online Schnittstelle nicht erreicht werden. Ich kann doch Online gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
tja scheinbar doch nicht so ganz :D

jetzt schreib doch bitte mal kurz auf was genau du da vor dir hast, also welche CPU mit welcher FW Version ?
Ist die HWConfig aus STEP7 geladen (nicht NCM!).
Welche Step7 Version benutzt du genau?

Und mach eventuell auch mal Screenshots von dem was du schreibst das hilft meistens mehr als 100 Worte Beschreibung

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Anhang sind 3 Bilder. Die CPU hat die FWV2.7.0/4.1.5.
Ich benutze die Step7 V5.5 + SP4

Das Rote hat er sicher nicht übersetzt und darum hast du das so sicher nicht runterladen können. Also erstmal den übersetzungsfehlern nachgehen. Solange er nicht sauber übersetzt und runtergeladen hat, ist den Netzübergängen sowieso nicht zu trauen.

mfG René
 
Hier ist die Grafik. Leider nicht. Aber ich kann doch online gehen
Bild4.JPG
Warnung: Die Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske setzen beim Kommunikationspartner Classless Inter-Domain Routing (CIDR) voraus. Ist das nicht der Fall, muss die Adressklasse der Subnetzmaske der Adressklasse der IP-Adresse angepasst werden.
 
Die Warnungen kannst du erstmal ignorieren. Geh dem Fehler nach und dann nochmal übersetzen und alles runterladen (auch die HW Konfiguration)

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler ist folgender

Fehler: (1) Antrieb: Der lokal eingestellte DP-Zyklus ist ungleich dem DP-Zyklus aus dem Netz!

Ich lese mir gerade noch die Fehlertexte in der Hilfe durch.

Was soll ich da machen oder wie soll ich das analysieren?
 
Du hast ja zwei von einander unabhängige Fehler.
Zuerst würde ich meine DP Netz fehlerfrei machen und dann mich um den CP kümmern.
Denn ich denke, du konntest die Hardware noch nicht laden, daher geht auch dein CP nicht in run.
Du kommst mit dem PG auf die Steuerung, doch dazu muss dieser nicht im run Modus sein.
Run brauchst du wenn du Daten über die Baugruppe austauschen willst.


bike
 
Ich habe mir gerade noch ein Fehler eingebaut. Den Fehler hatte ich noch nicht.

Fehler: Dem DP-Master im Baugruppenträger 0 am Steckplatz 2 ist kein PROFIBUS-Netz zugeordnet.

Ich mache mich mal an die DP-Fehler ran.
 
Zurück