TIA Servicepack 1 für SIMATIC WinCC V13 (TIA Portal)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu den Pop Up, dort ist keine Verschiebung des Objektes durch Animation möglich.
Aber, es ist möglich beim Aufruf die Position festzulegen, dann muß man halt mit Tasten
zur verschiebung, das Pop Up mit einer neuen Position aufrufen.

So eine feste Aufrufposition ist auch in Ordnung... Reich auch völlig aus.

Warum brauche ich diese Sinnlos Information nach Norm "Intressiert mich nicht" von Normenherausgeber "ich
habe nichts besseres zu tun", wo vor den Variablen Prozentzeichen und was weiß ich vorgestellt werden.
Ich brauche so etwas nicht, warum kann man das nicht abschalten. Dann kann man sich nähmlich mal auf das
wesentliche konzentrieren, dem Programmieren.

Naja, ich brauch das % Zeichen auch nicht.
Stör ich mich daran, Nein eigentlich auch nicht.
Ich bin da noch ziemlich entspannt.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@RN

Da kannst du s´dich genauso fragen, warum das SP1 die geänderten Projekteinstellungen überbügelt.

Die Antwort ist einfach. Solange die Programmierer dieser unglaublich unergonomischen Software nicht wenigstens ein halbes Jahr mit ihrem eigenen Müll und einem normalen Standard-Laptop!!!!! an einer Anlage sitzen und diese Anlage dann auch wirklich etwas produzieren muss, solange wird sich in dieser Hinsicht bei Siemens nichts tun.
 
Wen man die Popups verwenden will, und dadurch die Firmware aktualisieren must : Aufgepasst.


Bei mir hat er bei ein TP1500 Comfort die Einstellungen der Rahmen bei EA und Textfelder versaut.
Die muss man alle wieder per Hand kontrollieren. Auch in den Bildbausteinen.

Bram
 
Wen man die Popups verwenden will, und dadurch die Firmware aktualisieren must : Aufgepasst.


Bei mir hat er bei ein TP1500 Comfort die Einstellungen der Rahmen bei EA und Textfelder versaut.
Die muss man alle wieder per Hand kontrollieren. Auch in den Bildbausteinen.

Bram

Ich glaube ich habe es schon einmal geschrieben, die das TIA Portal gebaut haben sind Stümper.

Ich kämpfe zur Zeit damit, das es mir permanent abstürzt wenn ich Online gehen möchte.
Will soll man mit so einen Müll ernsthaft unter Industriebedingungen Arbeiten.

Es ist und bleibt eine Zumutung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe nach der Firmware Aktualisierung auch ein komisches Verhalten eines TP900 Comfort.

Nach dem Update wurden in einigen EA-Feldern komische Werte (passen überhaupt nicht zu den Variablenwerten) und in anderen die Rauten angezeigt.
Hatte schon wieder gezweifelt was da los ist. Projekt nochmal eingespielt > alles passt wieder :confused::confused:

Dann kommt es auch vor dass beim ersten Aufruf einiger Masken in den EA Feldern nur eine "0" drin steht obwohl in der Variablen online ein Wert drin steht.
Wenn ich das Bild nun wechsle und dann wieder zurück gehe sind die Werte wieder da :confused::confused:

Was ist da los....................???
 
Dann kommt es auch vor dass beim ersten Aufruf einiger Masken in den EA Feldern nur eine "0" drin steht obwohl in der Variablen online ein Wert drin steht.
Wenn ich das Bild nun wechsle und dann wieder zurück gehe sind die Werte wieder da :confused::confused:

Stehen die Felder auf ein und Ausgabe ?

Du bist ja auch Holländer, ihr habt das Wort 'Entspannung' quai erfunden :wink:

Die Entspannung hat jetzt ein Kratzer...:ROFLMAO:

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab das verhalten auch gesehen beim TP1500 und TP1900. Das Mann erst bei Seitenwechsel die Werte seht.
Bei mir hatten die Felder auf "Eingabe" gestanden. Die Werte werden auch durch das Programm beschrieben. nach Änderung auf Ein und Ausgabe kein Problemen mehr.

Bram
 
Jetzt noch einmal zu meinem Problem, ich wollte heute im Büro einen Regler für
eine Heizung testen. Dazu habe ich eine Jungfräuliche IM-CPU genommen, mit
3 Scheiben hintendran.

Hardware übertragen und dann ist mir das Portal jedes Mal abgerauscht wenn ich
Online gehen wollte, übertragen von Hard.- und Software funktionierte.

Jedes Mal wenn das Portal sich verabschiedet hat, war auch die gesamte Konfiguration Weg.
Nach den ich es Stur zwei bis dreimal versucht hatte, dachte ich mir 'Drücke doch mal den
Speichern-Button'. Trotzdem ist nach dem Absturz die Konfiguration Weg, was soll den so ein
Blödsinn. Funktioniert nicht einmal mehr das absichern?
 
Also ich habe nach der Firmware Aktualisierung auch ein komisches Verhalten eines TP900 Comfort.

Nach dem Update wurden in einigen EA-Feldern komische Werte (passen überhaupt nicht zu den Variablenwerten) und in anderen die Rauten angezeigt.
Hatte schon wieder gezweifelt was da los ist. Projekt nochmal eingespielt > alles passt wieder :confused::confused:

Dann kommt es auch vor dass beim ersten Aufruf einiger Masken in den EA Feldern nur eine "0" drin steht obwohl in der Variablen online ein Wert drin steht.
Wenn ich das Bild nun wechsle und dann wieder zurück gehe sind die Werte wieder da :confused::confused:

Was ist da los....................???

Solche Phänomene hatte ich auch schon bei der V13 ohne SP1.
Vor allem EA-Felder mit Textlisten bei denen die Hintergrundfarbe anhand des eingestellten Wertes animiert wird scheinen problematisch zu sein. Da wird dann teilweise auf eine völlig andere Variable geschrieben als projektiert ist. Ich hab die Animation rausgeschmissen und die Textliste auch, jetzt müssen "komfortable" Zahlenwerte eingegeben werden. Ich habs aufgegeben mich mit dem Schrott auseinanderzusetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solche Phänomene hatte ich auch schon bei der V13 ohne SP1.
Vor allem EA-Felder mit Textlisten bei denen die Hintergrundfarbe anhand des eingestellten Wertes animiert wird scheinen problematisch zu sein. Da wird dann teilweise auf eine völlig andere Variable geschrieben als projektiert ist. Ich hab die Animation rausgeschmissen und die Textliste auch, jetzt müssen "komfortable" Zahlenwerte eingegeben werden. Ich habs aufgegeben mich mit dem Schrott auseinanderzusetzen.

Ich mache nur noch komplett übersetzen und gesamt laden. Da hatte ich diese Probleme dabb nicht mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also für ein 600MB Update haben sie aber nicht viele Änderungen aufgelistet.

mfG René

Das ist ja auch so eine Problematik, man muss oft 2 bis 3 Updates warten, bis klangheimlich ein Problem behoben wird.

Warum machen die auf ihrer Seite nicht eine Liste mit den Problemen die an Sie rangetragen wird, damit nicht jeder einzelne
User auf den Bug hereinfälllt und beim Support anruft. In der Liste wird dann eingetragen wann voraussichtlich der Fehler
angegangen wird und wann er wirklich behoben ist.

Mir geht TIA zur Zeit richtig auf die Eier.
 
Wer traut sich als erster ;)?

Ich habe nach dem Update von TIA auf SP1 noch ein seltsames Phänomen. Ich bekomme in STEP 7 V5.5 mit dem PC-Adapter USB (V1.3) keine Verbindung mehr zu sämtlichen CPU´s per MPI. Ich habe bereits diverse Einstellungen probiert und auch einen zweiten Adapter. Sobald ich auf "Onlineansicht" oder "Erreichbare Teilnehmer" klicke kommt die Meldung "Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört".

Und ja, ich meine wirklich STEP 7 V5.5. Evtl. hat es mit dem SP1 von TIA gar nichts zu tun. Ich habe diese Probleme aber erst danach gehabt. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.

Grüße
Malte
 
Wer hat den mal versucht in TIA-Portal eine MMC mir einen externen Promer zu öffnen, das dauert ja eine
Ewigkeit, jeder Baustein wird in Sekunden Takt in der Liste aufgelistet. Da es mir zu lange Dauert, habe ich
es abgebrochen, weil es mehr als 50 sind. Dann in Classic die Speicherkarte aufgelistet, das dauerte für die
ganze Karte ca. 3 sec.

Selbst so blanglose Dinge funktionieren nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Update 1 über TIA Updater verfügbar.

Update 1 enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:

STEP 7


Arbeiten mit dem TIA Portal

Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde verbessert.

Open Controller mit IO-Link und PCT

Ein am Open Controller projektiertes IO-Link Modul kann auch mit dem PCT-Tool erreicht werden.
Status der Online-Verbindung in der Projektnavigation

Der Status der Online-Verbindung wird in der Projektnavigation auch bei gruppierten CPUs angezeigt.

WinCC


Upgrade von Projekten

Der Upgrade eines Projekts auf V13 SP1 wurde im Zusammenhang mit Bildbausteinen und den darin verwendeten Zeichensätzen verbessert.
Variablen

In Runtime Professional kann das Variablenpräfix auch nach dem Umbenennen eines Bildes ohne Einschränkung genutzt werden.
Systemfunktionen und Skripte

Für Comfort Panel und Runtime Advanced wurde die maximale Verschachtelungstiefe von Skripten erhöht.
Für Runtime Professional wurden bei Systemfunktionen, die einen booleschen Parameter verwenden, die Routinen zur Interpretation des booleschen Parameters angepasst.
Für Runtime Professional wurden im Zusammenhang mit VB-Skripten wurden die Bildaufschlagszeiten verbessert.

Bildobjekte in Runtime

Für Comfort Panel und Runtime Advanced wurde die Darstellung von Bildobjekten in Runtime verbessert.

  • Rezepturanzeige: Darstellung der Spalte Wert
Kommunikation

Die Kommunikation mit folgenden Steuerungen wurde verbessert:

  • SIMATIC S7 300/400
  • PROFISafe -Verbindung zwischen PLC 416F (mit CP) und Mobile Panel 277F IWLAN V2
  • PROFISafe -Verbindung zwischen PLC 317-2F PN/DP und Mobile Panel 277F 8" IWLAN (RFID)
Formatieren einer SD-Karte

SD-Karten werden auch nach dem Formatieren der Karte von einem Panel erkannt.
SINUMERIK PCU

Die Geräte SINUMERIK PCU sind uneingeschränkt nutzbar, auch wenn WinCC V13 SP1 als Delta zu WinCC V13 installiert wurde.
SIMOTION

Das Zusammenspiel von SIMOTION mit HMI-Variablen wurde verbessert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hat mir der Osterhase gesteckt ;)

ja; die Wortvervollständigung von iOS macht manchmal was sie will :ROFLMAO:

Mit meinen Abstürzen beim Online gehen bin ich jetzt auch weiter, Lössung ist: MMC löschen.

Anscheinend kommt TIA nicht damit klar wenn Fremde Bausteine von einen anderen Projekt auf
der Speicherkarte sind, das Portal sagt sich "Euch kenne ich nicht, ich Spiel nicht mehr mit"
 