    Hallo zusammen,

    ich setze gerade für mein Abschlussprojekt ein Projekt von AWL nach SCL um. Könnte mir jemand erklären, warum man hier den Inhalt des Akkus nach links und rechts schiebt?

    Code:
    // Istwert      L     %LD0
          SLD   8
          SRD   16
          T     #DP_RD.Temp_IW
    
    
    // Istwert 2
          L     %LD2
          SLD   8
          SRD   16
          T     #DP_RD.Temp_IW2
    ...

    LG Bob
    Zitieren Zitieren Sld / srd  

  2. #2
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Ausblenden des obersten und untersten Bytes des Doppelwortes und Umwandlung in WORT?
    Erst fallen die ersten 8 Bits von links weg, dann beim nach rechts schieben die ersten 8 Bits von rechts des ursprünglichen Doppelwortes.

    also ABCD -> BCD0 -> 00BC (Die Buchstaben A,B,C,D stehen hier je für ein Byte und sind nicht als HEX zu interpretieren)

  3. #3
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2014
    Beiträge
    114
    Danke
    43
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Danke schon mal für die Antwort.
    Wie könnte ich das am besten in SCL umsetzen?

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Schiebebefehle gibt es in SCL auch, suche mal in der SCL-Hilfe danach. Ich würde es genauso umsetzen, wie in AWL, erst 8 Bit nach links, dann 16 Bit nach rechts, fertig.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2014
    Beiträge
    114
    Danke
    43
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok danke, habe den Befehl gefunden

Ähnliche Themen

  1. S5->S7 Übersetzung LAR, LIR, SLD, LIM, SIM & co.
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 00:50
  2. SLD/SRD für 64 Bit?
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.12.2009, 21:29
  3. 32bit Schieberegister SLD
    Von tuppes38 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 21:02
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •