2 Programme über Wahlschalter aufrufen

irq14

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich würde gerne 2 Programme in die gleiche SPS über einen Wahlschalter laden. Weiß jemand wie das funktioniert? Oder ob es überhaupt funktioniert?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.

mfg
 
z.b. so

u e 1.0
spb m1
call fc1 //prog 1
m1: nop 0

un e 1.0
spb m2
call fc2 //prog 2
m2: nop 0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ich meinte geht das, wenn ich links im Verzeichnisbaum ein S7-Programm1 habe, und noch zusätzlich einen zweiten Ordener mit einem S7-Programm2. D.h. ich habe 1xOB1 in Programm1 & 1xOB1 in Programm2 und auch die FCs sind doppelt vorhanden in jedem Programmordner jeweils FC1, FC2 usw...
Und ich möchte zwischen diesen zwei Projekten umschalten.

mfg
 
ne das geht nicht OB1 gibt es immer nur einmal
was spricht gegen Volkers Lösung oder brauchst du unterschiedliche HW Konfigurationen
 
Zuletzt bearbeitet:
Gegen Volkers Lösung spricht nichts. Ich werde es auch so programmieren nur habe ich gedacht, das ich vielleicht ein Unterprogramm aufrufen könnte.
Aber auch der Mann von Siemens hat mir das gleiche gesagt "nur ein OB1".
Ich bin halt ein fauler programmierer wie alle *g*. Jetzt muss ich halt meine DBs mit jeder Umschaltung neu konfigurieren.
Danke für eure Hilfe geht echt flott hier, Super.

mfg

Rouven
 
Zurück
Oben