Step 7 Problem mit der Verbindung CP 343-1 und CPU315-2DP

Elektrikus

Level-2
Beiträge
202
Reaktionspunkte
19
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem. Ich bekomme keine Verbindung zwischen meiner CPU und meinen CP

Hardware:

CPU 315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0
CP 343-1 6GK7343-1EX30-0XE0

Ich wollte jetzt erstmal fragen ob es möglich ist, über den CP auf die CPU zuzugreifen und diese über den CP zu programmieren.
 
Ja ist möglich.
Erstell eine Hardwarekonfiguration der CPU, vergib an den CP eine IP, die im selben Netz ist wie dein Rechner, übertrag es mit MPI / DP.
Dann neustarten und mit dem richtigen Kabel kannst du auf die CPU zugreifen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
QUOTE=Elektrikus;520715]
Ich wollte jetzt erstmal fragen ob es möglich ist, über den CP auf die CPU zuzugreifen und diese über den CP zu programmieren. [/FONT][/QUOTE]
Die Antwort auf die Frage hättest du aber mit:

30s Forensuche:
http://www.sps-forum.de/simatic/494...hen-s7-315-pn-und-313c-mit-cp-343-1-lean.html
http://www.sps-forum.de/simatic/42418-315-2dp-343-1lean-verbindung-nicht-zulaessig.html
(... und viele mehr)
10s Google
https://www.automation.siemens.com/...ow.aspx?PageIndex=1&PostID=104099&Language=de

auch bekommen...

An dieser Stelle wie immer Werbung für die Linkliste im FAQ.
http://www.sps-forum.de/faq/37344-linkliste-simatic-kommunikation-ueber-ethernet.html
(besonders: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) (Ausgabe 2013))
 
Habe ich wieder etwas falsch verstanden? :ROFLMAO:
Ich dachte der Kollege wollte über einen CP im selben Rack wie seine CPU von seinem Rechner aus zugreifen.


bike
 
Zurück
Oben