Step 7 Auswahl CPU S7-1500

steve01

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forengemeinde,

ich benötige Hilfe bei der Auswahl der richtigen S7-1500. Ich muß in meiner Firma eine bestehende SAIA-SPS (keine Dokumentation vorhanden) durch eine S7-1500 ersetzen. Vorher muß ich grob die Kosten kalkulieren und stehe vor dem Problem der CPU-Auswahl.

Die Anlage ist eine Wasseraufbereitung mit rund 400 digitalen Eingängen, 300 digitalen Ausgängen und je einer Hand voll analoge Ein/Ausgänge. Es sollen über RS485 25 Messstellen angeschlossen werden, welche Daten liefern für die Verarbeitung und grafische Darstellung mittels WinCC TIA Professional. Das soll im späteren Ausbau die bestehenden Leittechnik ersetzen. Zykluszeiten spielen dabei keine Rolle, da es alles langsame Prozesse sind.

Ich bin nach langer Suche zu keinem Ergebnis gekommen, welche CPU die richtige sein könnte? Gibt es nicht eine Faustregel, um grob den Speicherbedarf des Programms abzuschätzen?

Vielen Dank Steve
 
Hallo

da benötigt Man noch ein paar Infos mehr.

Vor allem zu den RS485 Messstellen.

Was hat der Planer schon ausgearbeitet ?

...

Lupo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Planer hat noch nichts ausgearbeitet. Es geht erstmal um eine grobe Aussage der zu verwendenden Hardware. Die Messstellen werden alle 30s über eine Adresse angesprochen und liefern je einen Messwert zurück der grafisch dargestellt wird und bei Überschreitung eines Grenzwertes einen Ausgang schalten.
 
Hallo

mit dem Informationsstand würde eine 315 PN reichen. Entsprechende 1514 .

Allerdings sollte man die Anlage kennen um das zu prüfen.

Gruß

Lupo
 
1514? Finde gar keine 1514. Nur 1513 und 1515. Das wäre ja schön wenn so eine kleine reicht. Ich hätte vorsichtshalber 1516 gedacht.
 
PROFIBUS nicht aber PROFINET weil später weitere Steuerungen ersetzt werden sollen und mit der Leittechnik verbunden werden sollen.
 
Die SAIA ist eine 18Jahre alte PCD02 M110. Wo ist denn der Unterschied zwischen IE und PROFINET? Ich war der Meinung PROFINET ist eine Protokollvariante von Industrial Ethernet. Die Messstellen sind jetzt über RS485 angeschlossen könnten dann aber alternativ auch über PROFINET angeschlossen werden.
 
Zurück
Oben